空冷塔出口温度高与哪些因素有关?空冷塔是填料塔,采用激冷水与循环水两级冷却,水温变化不大,但空冷塔出口温度从8℃左右升到11.5℃左右,请教是哪里出了问题??

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

全部回复(11)
散堆填料?是不是填料处理问题,进气口温度有变化么???

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-10 15:23:00
回复 0
可能的原因
/ b) k6 [, W5 ~! g+ r1 f) B1.空压机排气温度高)
% A* a1 v6 `  K& B! D0 a2.水的喷淋量过小0 K3 w0 K3 R: Z9 f8 R
3.循环水上水温度高/ R8 n$ b! _+ L- q$ R
4.冷冻水温度过高
0 Z# i8 D: U9 c3 l5.空冷塔进气量大

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-10 15:23:39
回复 0
我也遇到过,当时是循环水管道结圪造成的。

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-10 21:04:31
回复 0
顶部冷冻水管道结构
( Q  S7 g# o) Z8 }8 M! u; D我们遇到过

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-15 12:31:56
回复 0
1 空压机冷却器效果不好了,造成出气温度升高
3 o0 `9 O8 N6 A: F/ j4 V) K2 循环水温升高
. T- U: O2 G  }; W. ?3空气量变大了,% ?6 U$ a, p  d) j" x( C- ], D
4空冷塔填料损坏/ k2 Q. b4 {. p# c! W
5冷冻水量和温度都不够- `/ N+ i8 B9 {6 o* L
6冷却水量和温度不够) ]2 A* k& R5 b

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-16 15:50:33
回复 0
我亲历的就是冷冻水、冷却水分布器堵了,或许这和我们循环水质有关系,但是检修清完后效果很好!

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-16 20:14:19
回复 0
检查一下过滤器是否堵了,分布器有无问题等等

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-17 09:00:20
回复 0
检查一下水分布器有可能结垢或是结晶,在有水流量又没有变化