[空分工艺] 分子筛与膨胀机的关联

 
2 M7 v! N8 p3 c4 l1 {  [
我从你的数据看  再生的很彻底  但是能耗的浪费多了点  可以适当的把加温的时间减少  正常也就60分钟左右  没必要那么长   可以适当延长均压的时间和阀门的开度  这样均压对工况的影响会降低到最小
2012-9-22 08:24:11
回复 0
因为分子筛有少部分水分没有没解吸 所以分子筛刚吸附时空气出口温度会下降  造成膨胀机机前温度下降  
2012-9-26 11:47:35
回复 0
风格热管 发表于 2012-9-26 11:47
! S8 v! \/ m! q9 c1 _因为分子筛有少部分水分没有没解吸 所以分子筛刚吸附时空气出口温度会下降  造成膨胀机机前温度下降
) w# K5 ~( A1 d) J. b8 n
要是照你说的那样  主换热器早就堵起来了  请你想清楚再说
2012-9-26 12:02:44
回复 0
是不是切换时填充气量太大,造成入塔气量减少引进温度波动。
2012-9-28 17:53:27
回复 0
感谢楼主分享,谢谢!
2013-2-16 17:18:06
回复 0
空压机调节滞后,并行后,入塔空气量减少,正作用大于入塔空气温度升高的负作用,总的结果是膨胀机入口温度降低。
2013-3-12 12:42:02
回复 0
2013-3-12 13:33:55
回复 0