第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[空分工艺] 分子筛与膨胀机的关联

 

2 h( n9 K+ s+ A8 U' {我从你的数据看  再生的很彻底  但是能耗的浪费多了点  可以适当的把加温的时间减少  正常也就60分钟左右  没必要那么长   可以适当延长均压的时间和阀门的开度  这样均压对工况的影响会降低到最小
2012-9-22 08:24:11
回复 0
因为分子筛有少部分水分没有没解吸 所以分子筛刚吸附时空气出口温度会下降  造成膨胀机机前温度下降  
2012-9-26 11:47:35
回复 0
风格热管 发表于 2012-9-26 11:47 2 b3 y4 O, E( M! t% m, q4 N
因为分子筛有少部分水分没有没解吸 所以分子筛刚吸附时空气出口温度会下降  造成膨胀机机前温度下降

+ X$ G! o: l( m要是照你说的那样  主换热器早就堵起来了  请你想清楚再说
2012-9-26 12:02:44
回复 0
是不是切换时填充气量太大,造成入塔气量减少引进温度波动。
2012-9-28 17:53:27
回复 0
感谢楼主分享,谢谢!
2013-2-16 17:18:06
回复 0
空压机调节滞后,并行后,入塔空气量减少,正作用大于入塔空气温度升高的负作用,总的结果是膨胀机入口温度降低。
2013-3-12 12:42:02
回复 0
2013-3-12 13:33:55
回复 0
多谢指教!!!!!!!!!!!!
2013-3-18 17:00:29
回复 0
这个我还真没注意过!!!明开有机会看看
2013-6-11 19:09:25
回复 0
不明白
2014-10-20 22:54:24
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn