《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[话题讨论] 咨询几个空分相关联锁知识

小助手 发表于 2021-12-1 22:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
952 3

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
殷新华:1.空气进冷箱温度过高有什么危害
/ b; P# N/ y5 L0 D: q) [2.主冷液氧过低有什么危害?
! F# u, W! u* X) t$ b3.夜空液位过高有什么危害?! ~+ S7 ~" I- B6 ^3 v
以上3个需要设置联锁吗?
7 i% }  w( S. S" N  p+ Z" M* s3 R4 N. ?  D/ N
话题来源:空分之家14群
全部回复(3)
忧愁:
3 _8 y1 d. O" I1、冷损太大,每增加一度,分子筛的负荷增加5%;5 u; {& A2 b7 u1 C' d+ Z# E0 r8 v2 @
2、主冷液位过低有安全隐患,现在的主冷都是全淹;! P/ ]2 P6 ?- F2 r  g+ u3 d, P+ A* ~
3、会淹没空气进气管;
' H! ^" {* [6 g
2021-12-1 22:35:51
回复 0
曾经的水手:进口温度高代表前段预处理空气温度高,尤其对纯化器吸附效果降低,可能使空气中杂质带入主换热器引起堵塞,另板式换热器热端温差大引起冷损增加,有必要控制进塔温度,另纯化器故障期间可能未将吹冷结束纯化器投入工作;冷箱保护机制,保护冷箱内管道泄漏后导致钢结构发生脆性倒塌;河南义马事故后有专项检查。
2021-12-1 22:37:21
回复 0
李工:
% p+ M" O  R1 w! V9 \sis 连锁0 k' W" G( r) y% k6 [4 |! {) Q8 W
主冷液位高高,低低, V" m& W5 p9 {! a9 T- f
板式热端温度低低
  U( l% s! K5 k) I3 T4 ]液氧送罐流量低低) k" R+ Z; |! ~/ I6 l! B
氧气送出流量压力低低# d3 z3 |' U% ~# s) A
氧气送出阀失电5 X1 n/ S+ o- ~
分子筛出口二氧化碳含量高高; U0 ^: q% q! V; I4 H( e
空冷塔出口温度高高等都是涉及安全的
2021-12-1 22:38:01
回复 0