分子筛CO2一直超标,有可能是:4 M; j. w8 i0 Q5 @
检查测量CO2含量分析仪,看看是否存在误差,然后调整;; Z I8 v) U9 l+ |
负荷大,供气量大于产气量:增加进气量或者降低用气装置的负荷,或者是额定产量满足不了生产要求;
& f, a9 V! i `$ X 压力过低,提高进气压力。: c4 J6 Y1 x: {, R
水进去会降低分子筛的性能,在系统进气端加强空气的干燥
6 Q. r& G f" v* p" q( q% ^9 j/ m/ b; j8 s, S: ]
二氧化碳超标个人认为最主要还是要找到原因,对症下药, 最常见的就是吸附饱和,可以适当减少另一台分子筛的冷吹时间
; [) d/ i1 t3 v$ B4 v8 w/ c另外分子筛填充不均,产生偏流,也会引起超标 ( K/ |0 U: P7 }5 N/ Z* }; r! D d
进水后引起分子筛粉化,影响吸附效果 |