马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
我厂要上大型煤化工项目,匹配2×45000的空分,空压机蒸汽透平采用空冷器, 单位领导让我设计空冷器区域!( h) v$ P W3 U
想向坛子里的朋友们求助一些相关的设计资料! j9 Q Q$ C8 }
希望大家给予一些帮助,多谢!
1 x: U8 W& m0 b9 E
) B6 G: H( S; Q% ]1 N! R答:8 o: K' Y {" J8 V4 i
+ ?% j+ k( f; S# B- J# s, O A设计空冷器: Y0 G0 O$ W) I* e7 w2 v
请问空冷器用干式或湿式,现在市面上用的多的是蒸发空冷 2 g& t6 R( d# t) f" |8 M+ {
. @, J: S7 _1 i6 b, }在西北地区,由于干旱少雨,气温低,空冷器应该很有前景,关注!) t( l: ^" K. E3 J/ U* T
8 d# ?/ n3 G2 Y Z汽轮机蒸汽冷凝液采用空冷器冷却,在西北地区缺水的条件下应用干式空冷器比较多。% C; J! q. X+ m6 f( [' }4 _
对空冷器设计考虑几个因素:7 N W x+ K- Y- R
1)背压多少," M7 j9 y8 _( E# V9 V) W$ X( ^
2)空冷器设计温度,这个对空冷器的选型大小很重要
4 t; M* V b6 m; Q 3)当然还有蒸汽量0 u) t, ]$ l h: E$ ?
4)夏季高温和冬季低温对空冷器的影响
6 j. m: I; J& p" y 5)低负荷时或者说开停车时空冷器投用措施) I7 _, g9 c5 I" e5 t
) y4 V m8 z0 z: l: d
非常全面了,学习了。还有当地的空气最低含湿量,影响ACC的换热能力。以上这些因素都将决定你的投资。
) B# G( @. `0 x2 { p0 ^! c% { 使用空冷的目的无非就是为了节约用水,你们有没有计算过投资和节能之间的经济关系?两套加在一块要五六千万,而且使用空冷增加了运行成本和使装置变得更加复杂。目前空分选用ACC的装置虽然在国外比较成熟,但在国内还比较少,有成熟业绩的只有GEA和斯比科斯两家国外公司,哈空调作为国内知名企业应该也可以,双良虽然号称有多个业绩,但是目前均未投产使用,可靠性十分令人担心。6 ?+ E2 G& e6 _& |( ]
大凡选用空冷器的企业,均处于北方低温地区,冬季的启动是一个非常关键的问题。& S* \! i# p* x. w
( p3 t( d; f* u0 n6 A- s
|
|