[事故案例] [分享]循环水加药差点造成水淹分子筛!

 
循环水加药之前一定要通知调度,通知空分车间的,不然因为循环水加药引起空分事故就得不偿失了,我们单位循环水加药都会通知总调,通知空分车间,有时候会以防万一,循环水切至消防水,正常后再切回循环水,这样虽然麻烦些,但是总比加药引起事故要好的多
2013-11-13 10:29:27
回复 0
写的不错,条理清晰。思路缜密。加100个金币。希望以后类似的事件不要发生。
2013-12-9 10:42:34
回复 0
学习了,水汽加药一定要主要水冷塔啊
2013-12-9 16:11:33
回复 0
遇见过水进入分子筛系统,后进行更换
2014-3-13 22:23:33
回复 0
像这种情况空压机应该有反应啊(空压机喘振)
# _2 F! R9 e  Q怎么们看到对空压机的描述5 ?6 P# w- G" V+ ]' _& x
我们那也出现过这种情况- X4 @* i# f) Z+ n  u* Z$ p
但没有处理手段只能停车(没有除沫器,只有一套循环水供水系统,不能切消防水,消防水水量也不够)
2014-4-26 10:14:13
回复 0
描述的很清楚,辛苦了,,,,,
2014-6-17 11:31:01
回复 0
我们厂遇到过,跟楼主情况一样也是加药造成的,不一样的是,我们损失严重得多。循环水加杀菌灭藻剂的成分里有剥离剂,这种药剂起泡很厉害。当时循环水池中泡沫估计有50公分厚。
2014-6-20 07:38:23
回复 0
怎么没有看到呀
2015-5-9 14:23:16
回复 0
这只是一种造成分子筛进水的原因,大家要重视分子筛的安全运行,对造成分子筛进水的可能性进行归纳分析并加以防范。
2015-7-13 08:24:20
回复 0
事故比较典型,幸好没出大事。学习了。工厂中上下游、辅助装置间的沟通机制很重要!
2018-5-10 13:53:41
回复 0