根据数据分析,1.关反馈信号是否正确,以及反馈触点开关有无松动,并根据比对得出阀门开关是否真实存在关不严
) N) u0 u0 V, A5 }$ f2.一般三杆阀受压差影响阀门动作会变慢,(我们厂的三杆阀前后压差大于30kpa就打不开,在实际情况中当压差大于10kpa阀门动作就变慢,13kpa就打不开了)具体以具体阀门分析2 Q- E( Q. j: g/ i r" d
3.检查仪表气源压力,建议可以适当调高,测试1 ^2 e" I* v- \& |% ]: n
4.检查气缸固定轴承是否损坏
8 w- X7 |' y* r, w |