制氧工安全操作规程' J. R# k% z0 K: V( }' D; B# M# \
5 g8 m% e' k& o# J! _
一般规定
8 z; i( ^# O; u6 L. D2 I" b5 H. k/ x2 R9 h' B! n
1.氧气贮存球罐及管道在使用前必须进行清理,把所有的焊接管、钢锈、垢泥、灰尘及其它杂质除掉,保持管道干净。贮存球罐和管道的气压试验,应用无油的空气或氮气。试验压力应为工作压力的1.15倍。7 N) V4 b+ H5 h( N" q3 q. L1 Y. t
; `* @( R, t7 h" e- g) Z
2.调节阀组的管道和快速切断阀前后管道都应采用铜管或不锈钢管。
0 l3 T) v Q3 d; R" V% r" h* Z5 {0 x& ~9 t' \1 |5 P4 ?4 s$ a3 r! k3 t
3.氧气贮存与输送不得超过额定工作压力。为防止超压,应定期检验超压报警系统和压力自调系统,使管道在超压下自动放散。各种安全阀、减压阀、自动调节阀等应经常保持灵敏可靠,不得随意拆卸。发现异常情况,立即报告采取措施。
' F( T. i9 x/ d, n1 \5 c* U; O/ t8 l
4.氧气管道禁止与油管和电缆敷设在一个地沟内。氧气输送过程中,阀门的开、闭应该缓慢进行。尤其是在压力较高的情况下,更应注意。9 b5 \: O2 Z' i! x2 |" M0 A# ^1 `
" M, d5 j+ P3 `- U: e" ?( [2 H 5.氧气贮存球罐、管道、阀门等应定期检查,不得有泄漏或裂缝,周围不应有易燃物,氧气放散不得在室内排放,室外排放必须引至安全地点。检查漏气时,绝对禁止用明火的方法检查,要用涂肥皂水的办法来辨别。" O8 u7 {7 ?1 N4 O. i b0 ?* G
+ [: m" h% l( V1 h$ a% v+ X& l3 N 6.氧气贮存与输送区域,应视为危险区域。在此区域内严禁烟火。不许穿带钉鞋,不许铁器碰撞。机器间、充瓶间和仓库以及氧气站的周围20米以内严禁明火和抽烟,并应设遮拦和挂“禁止烟火”的警示牌。空分塔及其附属设备、装置应采取防止静电积聚措施,并应经常查看是否完好。9 }4 V7 I8 o3 e0 `5 e' ]8 V6 c
$ p! K" S: e7 b" P2 E" g
7.设备容器和管道,需动火检修时,应经有关部门批准,报消防队备案。动火前,应化验动火处的空气含量应低于爆炸极限,同时,应备有充足的灭火器材。工作时指定专人监护,以防万一。: Y. |7 a8 P }$ m
$ D# ]3 c" w* R5 z8 A
8.氧气站工作人员的手套严禁有油类沾污。并应严格遵守交接班制度,任何时候不得离人,不准存放易燃物品。无关人员严禁入内。
" ^, A. E' _/ e! c: m, u: c- q; W- G
9.工作人员有权阻止车间及一切部门采用氧气作介质试压、试漏、吹扫设备、吹风乘凉,以免引起人身事故。; @# p" l) E+ |: J/ M, |- }
* r, I# V. o5 Y9 s8 W1 }! p 10.站内应保持清洁,地板和机器附近应保持无油,也不许将油脂滴入基础上。
5 `5 s& G6 f5 z# H1 ^+ b2 E7 z# e1 F) _" U. C4 x6 E, ]
11.用四氯化碳清洗制氧装置时,室内要保持通风良好,门窗要打开,操作者要带防毒面具,穿工作服和戴手套。* {7 B9 e) O4 M( b; U
5 ?0 p4 P* ?( ~" ?, e- M# P, ~ 12.所有测量仪表应定期校验确保性能良好。压力表每年校验不少于2次。压力容器及管道应按规定作定期检验,并有定检标志。
6 D, _3 d7 M" B5 z9 n9 }) C" a4 e; k8 }4 `7 A5 b& A) m
13.液氧中乙炔含量应每天分析一次,当达到报警极限时,必须放出部分液氧,并从下塔送大量液态空气送至上塔,使液氧稀释,直到乙炔含量符合要求。在装置内取液态氧、液态氮或液态空气放入杜瓦瓶时,要经批准,并设人监护。液氧或液空的排放要有专用管道和地沟,不得在车间或设备周围任意倾倒。8 f8 n& d' k) T4 W& J& j. u: d
) x0 B/ M$ S% H/ R0 {; B 14.工作人员必须提高警惕,严防坏人破坏。非氧气站人员、无特殊出入证者,禁止入站。本站人员及经批准入站人员出入站房时,应按规定登记和遵守安全制度。
# D2 {# g5 G% b4 M% K
% Q0 ~1 f5 w! P[二]制氧工) X2 ^1 U9 l, p! j
; \( J; ^. @/ v5 J2 L 1.制氧操作人员需经安全技术教育,了解安全知识,掌握防范措施,操作规程,并经考试合格后才可进行操作。
8 B$ d$ g. w6 R! H- o4 z" v6 g5 q6 f" F+ g+ E
2.所有仪表、阀门、安全防护装置必须完整、灵敏、可靠。仪表和安全阀应定期校验,压力容器、管道要定期作水压、气密试验。
8 I; ]/ R& U& I7 a# y/ `. n, E% |% Z, K: h$ z- I
3.严格遵守设备操作规程。设备运转时,操作者应密切注意各部位压力和温度的变化,严禁超压、超湿运行。3 _% W3 y' o$ W# [- x c
9 a. d: I# x& b& O T+ q! }( o 4.操作氧压机、分馏塔、充气台及其它与氧气接触的设备和阀门时,所使用的工具、手套应绝对禁止沾污油脂,设备附近不准放置油桶、油壶等物。
' M8 d, c, @( P2 k( `: |" v2 T
) a! M/ z3 L/ H2 z% N 5.氧压机运行时,应经常检查蒸馏水的供给情况,不准缺水或断水;经常检查氧压机上,下密封圈的密封效果,发现问题及时修复。避免油被活塞杆带入气缸。# U1 H2 J( F/ Q5 \4 x
2 d& [- o e4 H3 f
6.定期分析液氧中乙炔的浓度,控制在规定数值以下,利用吸附法消除水分、一氧化碳和乙炔杂质时,应经常检查吸附器的效果是否良好。如果过滤器与乙炔吸附器一起再生,应在再生前排放其内的液体。再生后严密关闭吸附器进、出口阀门。设备、管道的修理工作应在卸掉负荷后进行。绝对不准在受压时拧螺钉等。
: X4 J' M" j- A7 z$ u4 K4 k! C* g: F
' K1 J E* X$ B% v9 G 7.凡与氧接触的设备、容器、管道等需动火修理时,应首先进行吹洗、置换,经化验空气含氧量在22%以下,并报告有关部门,方可进行。动火时应有人监护。" F; Y8 Y4 E. N: a+ [
! f! f# F1 A+ A* y6 a 8.修理或安装与氧气接触的零部件时,应进行脱脂。1 M, T; f, s! `4 N2 j
7 d8 q( y1 d1 x, Y9 [1 N 9.禁止用氧气进行试压,检漏和吹扫工作。
3 g) ^6 @& `7 B! N6 C0 G& ^% v N; \9 l/ ?4 _- P
10.进行化碱工作和用四氯化碳脱脂时,应戴防护眼镜的面具和橡胶手套,避免被火碱烧伤,加强通风及戴防护面具,预防四氯化碳中毒。用汽油清洗应戴多层防护口罩及胶皮手套,工作完后,皮肤外露部分要及时用肥皂水清洗。
! O, b% L4 ]- g- f( \ M$ S! a0 l( A. U+ `- V" U
11.放掉空分馏塔内液体时应认真、细致,避免冻伤。液体流经管道及地段不得有油脂,此时厂房内禁止动火作业。, A1 n* O4 q4 ?/ b
7 |: F/ @* g4 Z( |. t/ g
12.分馏塔的加热气体,进口温度不准超过70℃。' w+ ^. b8 S4 h1 D
. ]! C* \3 `3 p& v, P! K 13.低温阀门泄漏时,必须在结冻后处理。5 J5 X8 w0 e& b# P6 l: Q- x: p
5 i# | l; k6 a$ }5 {
14.制氧站内和周围20米内严禁烟火,不准用火检查是否漏气,并严防铁器撞击产生火花。 g, h* j2 o. X6 y& y
, q( d2 G- X5 [8 i' ~: _ 15.站内消防器材应齐备,定期检查消防器材。
8 F( m# W8 X! X/ x$ S# }5 c/ N: D0 m0 T; N6 J; c3 Z+ d9 Y/ x
16.站房内发生火灾等事故时,应立即进行抢救。同时应保护现场,报告领导。 E: { P& d/ R
: ]6 \# F9 U( l& {, X0 J
17.非本站工作人员不得随意进入厂房。外单位参观人员需经有关部门批准,并有人陪同方可进入。5 _- |. F- ]( O+ U' h. i
5 r+ `$ z6 [7 Z- W" i* U! ?" N: r! D
[三)氧压机
% J) F" O ^+ z2 C$ i @0 P& B
: s( @/ \. ?; h( _% c 1.操作氧压机的工作人员,必须做好启动前的准备工作,并检查蒸馏水、冷却阀、油面计、油表压力、旁通阀、送氧阀等是否安全可靠,并盘车试验,每次盘车时间不少于30分钟,并检查油压,机械转动是否正常。
5 `( i8 v' Q, J
7 j& c& Q7 d, n- t$ Z 2.当机械运转正常后,可逐步关闭Ⅰ、Ⅲ级回路管上的旁通阀,检查Ⅲ级送氧阀要在全开位置,逐步关小Ⅲ级放空阀,使压力逐步提高至正常规定,同时检查各级间压缩比正常,机械运转正常后,关闭氧气放空阀。0 c( j& D# b, Z; _4 m
2 |5 E( a% e! Q4 Q8 h- a4 f0 y 3.氧压机正常工作时,检查氧气压力和温度,各级经压缩后的氧气压力和温度不得超过规定值。5 y: ?9 Y: w$ R9 Z! i
' {7 x0 N7 V) q1 a& o. j B 工作时注意运转部位的表面温度不得超过50℃,各级排气温度不得高于170℃。3 F" `, t$ _# G0 U3 Q$ k! g" p! C8 ~
- y- q! e8 I |- C. _
4.经常检查蒸馏水供给情况,注意调节冷却器内进水的经常温度不得超过规定值。经常排除油水分离器内的水。
/ x( E8 ^% V6 a# ~. P# e. C$ N9 H# K
5.压力表、安全阀、温度计要定期校验,氧压机的压力表禁止与空气压力表交换使用。
$ K% O( t3 v: {. x: [2 e3 R4 q" e. y
6.曲轴箱内的油应保持足够的高度,不足时,应加够到油面计的1/2高度处。- h. j2 W& }, D. `
# B, i( @, K4 n( ]9 v1 J 7.油表压力为294~49千帕时,不许有油进入有氧气的地方。要特别注意活塞杆与密封周的密封性,如发现氧气与油脂接触,要及时进行脱脂工作。9 D8 a- P! m. }" Z% _$ w- L& o* e
1 [: H8 K- S) c- ^" f9 s 8.禁止无关人员出入氧压机房,室内禁止吸烟和明火取暖,并应采取良好的通风措施。
8 h7 W# ?2 r0 k- `" B" Z3 X! q5 z0 q1 I2 i( \& ^
9.事故紧急停车:- p% a% C3 H$ w* x( F
0 {8 l+ D+ P4 l3 |
(1)停止电动机;' @; F& A/ Y! W" z+ I; R# n( a
2 p3 K8 s: h* ?+ A. ^, E8 }
(2)打开皿级放空阀;
, a% o4 `, `% K: K8 W) L
: C" E5 z w* c: @' }, {* y7 B (3)关闭氧气进口阀,6 r' G4 T ]* @- Y
+ K: n$ B6 \: L# P+ i+ q- B (4)关闭Ⅲ级送氧阀;
3 y/ l6 Q; t& m8 _4 o6 j8 S. C7 ~1 S1 X0 X) I( l8 A1 O' U
(5)半小时后或根据情况停止供油供水。 D. t1 _0 o& @$ l
$ u1 x: i: o# R. N0 C; M) x. {
10.工作完毕后,切断电源,清理场地。% j0 `) e! H9 o- R" r
+ A6 Y' ^; q, ~$ D
[四]气瓶间
& }8 ?3 \6 V$ [ M* B. z0 Q: N: u( H+ y- N% a- \" u' A8 Q2 d
1.操作人员必须树立高度责任感,严禁吸烟与带入火种。明火区应远离10米以上,禁止用油手及油手套开动阀门。- A% S/ \6 `6 A# n: }! ]
. R. _. F; p/ T0 B' T& m) ` 2.气瓶间必须将各种气瓶按规定分开存放,氢、乙炔气瓶禁止放在氧气瓶存贮间、充氧间或氧气站内。气瓶应直立放置并标有明显标记。放置必须整齐,并设有栏杆或支架加以固定,防止发生滚动。存放区要留有适当宽度的通道。. T% U$ n/ N" s! H' T: J* w4 d# ^
5 ~- h8 ?# K; z! t, M 3.操作人员必须定期巡查压力表,气体管路,如发现不正常时,立即采取适当措施处理,并向有关人员报告。( r1 u9 D7 H+ b1 X( d
! S* Y- B2 u! l: U
4.冬季气瓶出口处结冻时,只许用蒸气、热水加热溶解。严禁使用明火烘烤。' H1 S" n1 @9 G- ^
* K2 T! Z6 b- a: V4 |- `6 e6 c
[五]气瓶充氧工! t+ [$ ]' w2 }/ [
4 S- Z9 ~* Z- f0 J# N 1.必须熟悉充装设备、工艺及安全操作规定。: E/ o1 d# c; N6 Q$ {
' e9 Y0 {5 O9 M: _' a1 u! V
2.氧气瓶充装前应有专人检查,未经检查不准充气。检查时,应按照《气瓶安全监察规程》的规定,严格进行技术检验;充装前,还应化验鉴别瓶内气体成分;充装时,气体流速不宜过快,防止气瓶过热。1 t8 @+ j) h7 l2 ^
' S2 G( D# Y6 c 3.压力表、安全阀要定期校验,保持灵敏准确。检查漏气应用肥皂水,禁止用火试验。" @3 d: P0 h5 X5 X. O1 Q8 J! g
6 f k- _9 j# U+ `
4.气瓶温度不得超过45℃,否则立即停止充氧。8 ^' O/ t5 V% z" a: G
% A( e+ V! ^" M% {% V
5.有下列情况之一的气瓶,禁止充装气体:
( X7 A9 d, o6 |. p7 C2 E, e9 n; Q" u- j# F, L; L
(1)瓶上沾有油脂,瓶嘴冻结;
' f; j% r% a- q
( D0 m; y- F! y (2)气瓶的漆色、字样和所装气体不符的;漆色、字样脱落,不易识别气瓶种类的;钢印标记不全或不能识别的;: s' {0 J j/ r
8 x4 N2 S' R* k" M+ f
(3)气瓶漏气,气阀不良及瓶内无余气;
/ D! B9 a% k. n5 |* d9 \& I
# P0 p3 t- {8 n (4)安全附件不全,损坏或不符合规定;/ k. _/ l6 f( l: r- W# m ?( ~ V
6 Y/ o4 K8 t# R) |0 m K/ w+ g
(5)瓶体经外观检查有缺陷不能保证安全使用的;
% n3 x2 a. L6 [; M+ U8 @3 f
1 Z" [# }% T3 h* `. }0 I8 | (6)已经超过检验期限的。
1 c0 M( P/ q- \( ^5 e! j
1 w2 ~. [8 U" P+ N! i+ W/ O3 C" | 6.气瓶充装时,若发生着火,应迅速关闭阀门,停止气源后,再用灭火器材扑救。
, K; J; T$ ~" F3 {
l- Y* z! w' g$ ~. j. A 7.灌瓶间、实瓶间、操作时,应防止气瓶倾倒,并轻卸轻放所有瓶子,应注意留有安全通道。
6 y+ B h* g7 l9 Q9 N. ?/ s* f, x9 W
8.充气的卡具应灵活,确保锁紧可靠。0 W. `* @* G: }5 J$ k% V
; P; x( s! X' {8 x9 ] 9.充装所戴的手套、工具、卡具等要防止被沾染油污。
/ ?- M* |* Y* h9 v5 ~1. 熟悉本岗位设备的性能,严格执行操作规程,维护规程。7 J( U. R- k, b
2. 2. 进入工作岗位,必须穿戴好劳动保护用品。; v3 y& s( o! B9 e. U0 ^% b0 {
3. 3. 开车前应检查防护装置、仪器、仪表、确认阀门开关的状态。
2 Y9 o" i' l& ?0 u0 e0 c4. 4. 开关阀门时应站在侧面,用力不要过猛。# G) R- F2 M1 E9 {# I. |. _8 N
5. 5. 制氧厂房内严禁吸烟和非工作性明火,棉丝、破布及易然物不得随地乱仍,更不准存放易燃、易爆物品。
$ p( i# L" n0 x5 e6. 6. 室内通风要良好,含氧量应在20~22%,厂房内需动火时,必须按“动火安全技术”规程执行。7 C' ^' A6 j F5 F3 y
7. 7. 随时注意严格控制液氧中爆炸物品的含量,超过极限时应按照规程牌坊部分液氧,排放无效时,应请示调度停车加热。
: F* z2 P/ G5 c7 n2 M5 S& V! X- q7 P8. 8. 手动氧气阀门时,必须先将阀门两端的压力调至平衡,只有在阀前后压差小于0.3MPa时,才允许操作,开关要缓慢,用力不得过猛。
0 u) k5 K0 P( V2 B; P5 m3 d! Q9. 9. 排放液氧时,应通知有关部门,周围严禁动火,并设有专人监护或醒目的标志和警告牌。2 z0 F) E1 b6 g' l/ T; G/ T8 f M
10. 10. 在对设备巡回检查时,发现设备运行有严重的失调现象,声响事故,必须将系统停车,并立即将情况通知领导,并消除失调现象。7 E; A6 b ?9 i" t
11. 11. 空分用氮气加热前,必须提前通知有关部门,以免其他部分人员窒息。+ R( ]/ K) A' l. M6 J1 w$ W
1、电是怎么来的? 9 o8 Y S, r' v7 i0 W6 H1 J L% i* s
答:它是一种能量。它不是凭空产生的,而是由其他能量,比如水能、热能、机械能、原子能等转换来的。 5 @" J2 C2 n: g" G9 {+ Y s# O' b
2、什么叫电流? $ e- P& }% k3 o y1 i( ]
答:水在水管里流动叫水流,电在电线里流动叫电流。也就是电能沿着传电的物体朝着一定方向有规律的流动,是看不见,摸不着的。电流速度每秒30万公里。 ) t" t" V- b7 r1 g8 R. W: o
3、什么是电压? 3 e+ r! o1 H2 K7 {2 O: Q" Z" S* G
答:电压也叫电位差,它和水位差的意思是一样的。水面的高低差别叫水位差或水压,水位差越大,水流越急,越远,越快。电位的高低差,叫电位或电压,电压越高,电流传送就越远。
' ^+ \) _% D6 g" z( \4、什么是导体?0 j) e( l) Q0 M
答:电流可以通过的物体,也就是能传电的东西,都叫做导体。各种金属是导体。有些液体象日常用的水能传电,含有水分的物体也能传电,人的身体也能传电,大地也能传电,各种动物、植物都能传电,所有这些都是导体。 0 i9 }$ {- a" v% b
5、什么叫绝缘体?
( s* X; g' J, u% d5 w& l答:凡是不容易传电的物体,都叫绝缘体。比如塑料、橡胶、陶瓷、玻璃、胶木、干燥的空气和木头、干燥的棉布等,都不传电,所有这些都是绝缘体。
, [& Q% z& R4 K$ h7 F6、人的身体为什么会触电?6 h; ?- ?+ n! G8 b
答:如果人站在地上,身体碰到带电的东西,人的身体能传电,地也能传电,电 流就通过人的身体传到地上,人就触电了。
" A$ \; y0 C( Z U7、触电为什么能电死人?
, ?! B" w3 z; q: V 答:触电时间越长,后果越严重;电压越高越危险;电流越大 对人的伤害越大。触电严重,会刺激人的中枢神经系统和心脏,可以使人的呼吸受到抑制或者血液循环中断,人就死了。
0 q2 a b" A: k# r" X% v" |8、要是发生了电气火灾该怎么办?
$ S6 {# X* C$ P7 ~: U r& a% R; A2 J 答:当闻到有烧胶皮或者烧塑料的昧,更赶快检查电线,发现电线有烧焦的地方,立即拉开闸盒。万一发生电气火灾,要先停电救火,未切断电源前,救火时不能用水浇,因为水是传电的,要用盖土或者压沙子的办法来灭火。拉开开关后,用什么办法救火都可以,也不会因救火而发生触电事故。
/ g% B3 Y9 o9 C7 j9、日常生活中如何注意用电安全?
. |2 }" C. y6 y- O) z 答:日常生活中,首先不要私拉乱接,私拉乱接是违反用电制度的,在安装上不符合要求的,是容易出事故的;另外,在日常生活中换灯泡、擦灯泡的时候,先将电流关上,不要用湿手、湿布擦灯泡,要站在木凳或桌子上,不要站在地上去擦,防止开关万一失灵漏电;螺丝口灯泡的金属部分跟地线通着,电灯开着的时候灯头有电,不安全,露在外边的螺丝部分,人的手碰着就触电了,要特别注意。 |