发表于 2012-7-22 07:58:59
|
显示全部楼层
制氧工安全操作规程
# e" W3 t& c) K, X5 k% s' U
4 q$ @4 a2 w/ n* S+ [* \一般规定
& N& U& e, y9 w2 q. Z
: M) o( |6 o; \: a3 K5 B2 U 1.氧气贮存球罐及管道在使用前必须进行清理,把所有的焊接管、钢锈、垢泥、灰尘及其它杂质除掉,保持管道干净。贮存球罐和管道的气压试验,应用无油的空气或氮气。试验压力应为工作压力的1.15倍。8 J# [: s1 g: ?" k$ f+ M. l5 L
2 g, ]' N9 x T
2.调节阀组的管道和快速切断阀前后管道都应采用铜管或不锈钢管。
: d$ L6 y- k7 v) d# H; C+ m( p) m; O
6 l2 i) O8 c; B P. A3 X 3.氧气贮存与输送不得超过额定工作压力。为防止超压,应定期检验超压报警系统和压力自调系统,使管道在超压下自动放散。各种安全阀、减压阀、自动调节阀等应经常保持灵敏可靠,不得随意拆卸。发现异常情况,立即报告采取措施。, H; M, R% O- O' B4 |
6 U6 [0 N5 g, \ x0 l6 m/ |8 k 4.氧气管道禁止与油管和电缆敷设在一个地沟内。氧气输送过程中,阀门的开、闭应该缓慢进行。尤其是在压力较高的情况下,更应注意。* S3 {/ Y( o& k2 ^! W! ~* c
! ~' L. u7 X9 X( ^ 5.氧气贮存球罐、管道、阀门等应定期检查,不得有泄漏或裂缝,周围不应有易燃物,氧气放散不得在室内排放,室外排放必须引至安全地点。检查漏气时,绝对禁止用明火的方法检查,要用涂肥皂水的办法来辨别。& B9 p% u9 j8 }) J v& R
5 O0 U! e' x0 }9 y8 [0 X" T$ N# l 6.氧气贮存与输送区域,应视为危险区域。在此区域内严禁烟火。不许穿带钉鞋,不许铁器碰撞。机器间、充瓶间和仓库以及氧气站的周围20米以内严禁明火和抽烟,并应设遮拦和挂“禁止烟火”的警示牌。空分塔及其附属设备、装置应采取防止静电积聚措施,并应经常查看是否完好。
' P, ~) L. ^' d" {+ p; R- b. W! C7 S( G; c0 Y8 M
7.设备容器和管道,需动火检修时,应经有关部门批准,报消防队备案。动火前,应化验动火处的空气含量应低于爆炸极限,同时,应备有充足的灭火器材。工作时指定专人监护,以防万一。
: O! ?# D' |# {( y g0 J: V1 u; a! t( g3 r
8.氧气站工作人员的手套严禁有油类沾污。并应严格遵守交接班制度,任何时候不得离人,不准存放易燃物品。无关人员严禁入内。
, G9 ~( E# D |2 ~1 m ?
% ~2 _) E1 j- x/ r 9.工作人员有权阻止车间及一切部门采用氧气作介质试压、试漏、吹扫设备、吹风乘凉,以免引起人身事故。4 T2 B- s$ C7 s1 W5 ?
+ I- E8 }" {7 a+ J) p5 _ D Y
10.站内应保持清洁,地板和机器附近应保持无油,也不许将油脂滴入基础上。/ M# G( ~8 [' g. \( c. ]
" m- B0 S' q" a 11.用四氯化碳清洗制氧装置时,室内要保持通风良好,门窗要打开,操作者要带防毒面具,穿工作服和戴手套。
/ i2 w8 w: o: x$ f) ^
7 t7 N5 `+ V% S# F% i 12.所有测量仪表应定期校验确保性能良好。压力表每年校验不少于2次。压力容器及管道应按规定作定期检验,并有定检标志。
& M! o" X+ ? W6 z5 M. y7 Z8 @% i+ K9 G( Y( @
13.液氧中乙炔含量应每天分析一次,当达到报警极限时,必须放出部分液氧,并从下塔送大量液态空气送至上塔,使液氧稀释,直到乙炔含量符合要求。在装置内取液态氧、液态氮或液态空气放入杜瓦瓶时,要经批准,并设人监护。液氧或液空的排放要有专用管道和地沟,不得在车间或设备周围任意倾倒。
- b! T) p9 l% O/ l) F! b2 d6 [% I8 D, b/ I% n3 Q
14.工作人员必须提高警惕,严防坏人破坏。非氧气站人员、无特殊出入证者,禁止入站。本站人员及经批准入站人员出入站房时,应按规定登记和遵守安全制度。
3 v9 c {0 @ L3 V' B0 w" x1 i& ^6 d% Q$ W! H
[二]制氧工
G% n) ~* `4 E0 M, T
* R! v# a$ @& R; k 1.制氧操作人员需经安全技术教育,了解安全知识,掌握防范措施,操作规程,并经考试合格后才可进行操作。7 H+ ~2 B- t% Z0 R$ A' ]( ^
: G) w5 v- {, {7 K7 R9 w 2.所有仪表、阀门、安全防护装置必须完整、灵敏、可靠。仪表和安全阀应定期校验,压力容器、管道要定期作水压、气密试验。
- a4 {# Z+ C" U" j5 B% s" g$ ^* c7 d) q! s
3.严格遵守设备操作规程。设备运转时,操作者应密切注意各部位压力和温度的变化,严禁超压、超湿运行。3 o$ g5 d: H4 Q* r; |2 d
' r' q# u5 k% z' ] 4.操作氧压机、分馏塔、充气台及其它与氧气接触的设备和阀门时,所使用的工具、手套应绝对禁止沾污油脂,设备附近不准放置油桶、油壶等物。
7 E" m/ g9 e* e/ g5 u0 }& U$ y l5 w3 p& v: M# f5 |, Q' @, }" x
5.氧压机运行时,应经常检查蒸馏水的供给情况,不准缺水或断水;经常检查氧压机上,下密封圈的密封效果,发现问题及时修复。避免油被活塞杆带入气缸。
$ h/ x! f w& J5 U- Q! ~& Q7 E8 H7 j0 u |0 i7 _+ c' a6 H( u8 @
6.定期分析液氧中乙炔的浓度,控制在规定数值以下,利用吸附法消除水分、一氧化碳和乙炔杂质时,应经常检查吸附器的效果是否良好。如果过滤器与乙炔吸附器一起再生,应在再生前排放其内的液体。再生后严密关闭吸附器进、出口阀门。设备、管道的修理工作应在卸掉负荷后进行。绝对不准在受压时拧螺钉等。
A% N4 _0 Y- U$ |6 q( _4 C7 ~8 B$ z! w6 Y" Z
7.凡与氧接触的设备、容器、管道等需动火修理时,应首先进行吹洗、置换,经化验空气含氧量在22%以下,并报告有关部门,方可进行。动火时应有人监护。" q, q5 \' b8 M3 i
/ [* w5 T+ Y) E$ w9 }. J 8.修理或安装与氧气接触的零部件时,应进行脱脂。+ ^1 ]. j m" J, l
+ z" C& c9 X8 Y8 w- A
9.禁止用氧气进行试压,检漏和吹扫工作。, z1 |! w9 j& E* t. t
y) F& f* _. U" E 10.进行化碱工作和用四氯化碳脱脂时,应戴防护眼镜的面具和橡胶手套,避免被火碱烧伤,加强通风及戴防护面具,预防四氯化碳中毒。用汽油清洗应戴多层防护口罩及胶皮手套,工作完后,皮肤外露部分要及时用肥皂水清洗。
3 ^0 n) f0 b+ b1 e/ e8 V _& _. q
11.放掉空分馏塔内液体时应认真、细致,避免冻伤。液体流经管道及地段不得有油脂,此时厂房内禁止动火作业。
. K# D6 l' W% |* a3 B) l; H
; B1 s& S* i9 w! C% [) p; [& h+ \ 12.分馏塔的加热气体,进口温度不准超过70℃。5 r, Y5 l! b$ Z9 h N; p/ L+ }
8 S) S, l2 Z# _% d4 k" u. j9 W
13.低温阀门泄漏时,必须在结冻后处理。; ~4 Y9 n. ~; d6 I
. }; K; o8 V0 s; X 14.制氧站内和周围20米内严禁烟火,不准用火检查是否漏气,并严防铁器撞击产生火花。
7 X! r3 f* N! A) \! O! B6 e* ?+ Z0 F, v6 w
15.站内消防器材应齐备,定期检查消防器材。
0 I2 O& F* ` d& C+ \3 A
& T6 K) j: O& w# F* Z8 _ 16.站房内发生火灾等事故时,应立即进行抢救。同时应保护现场,报告领导。
2 _. u( |4 x8 n4 l* c7 b4 r: ~- c# t& E" [
17.非本站工作人员不得随意进入厂房。外单位参观人员需经有关部门批准,并有人陪同方可进入。
0 n& g: M6 m& H- y3 k1 v* t
$ S: ^1 Y+ @ U7 ^5 w' u1 o9 x$ X& k[三)氧压机
, w- _$ z1 o, N$ v, [
6 S5 U: {- B- R5 Z) p. o 1.操作氧压机的工作人员,必须做好启动前的准备工作,并检查蒸馏水、冷却阀、油面计、油表压力、旁通阀、送氧阀等是否安全可靠,并盘车试验,每次盘车时间不少于30分钟,并检查油压,机械转动是否正常。
6 M) w6 h1 G! m+ A" O, q7 S5 g( l
* C5 Y( C3 ]2 g( W* S 2.当机械运转正常后,可逐步关闭Ⅰ、Ⅲ级回路管上的旁通阀,检查Ⅲ级送氧阀要在全开位置,逐步关小Ⅲ级放空阀,使压力逐步提高至正常规定,同时检查各级间压缩比正常,机械运转正常后,关闭氧气放空阀。9 |1 t, l. A3 k; A
, c% _+ Q f) q8 X 3.氧压机正常工作时,检查氧气压力和温度,各级经压缩后的氧气压力和温度不得超过规定值。
& c$ K- c6 |/ y. ]+ ^% J. f d3 H" t* E2 J
工作时注意运转部位的表面温度不得超过50℃,各级排气温度不得高于170℃。- J6 {6 D. H9 n: d; Y0 y! h
% F* U: ?* X7 U5 W 4.经常检查蒸馏水供给情况,注意调节冷却器内进水的经常温度不得超过规定值。经常排除油水分离器内的水。
s( h4 R. l; `( B3 \7 U' k5 G9 [$ I1 e2 C
5.压力表、安全阀、温度计要定期校验,氧压机的压力表禁止与空气压力表交换使用。
2 e$ B, o4 |$ {, O8 L
' Z% p. c2 z3 w 6.曲轴箱内的油应保持足够的高度,不足时,应加够到油面计的1/2高度处。1 n9 {: h$ T! ~9 g
5 D% ]$ y' q/ D3 t' R
7.油表压力为294~49千帕时,不许有油进入有氧气的地方。要特别注意活塞杆与密封周的密封性,如发现氧气与油脂接触,要及时进行脱脂工作。8 z5 X; a5 [ C
4 \" m5 r& ~( N% `+ P
8.禁止无关人员出入氧压机房,室内禁止吸烟和明火取暖,并应采取良好的通风措施。
8 ~/ J- e7 Y4 i) p5 H. H) b7 `% T9 g7 Z# |4 O# C/ `* q7 Y- z
9.事故紧急停车:
0 S* A2 a. v8 L+ B$ T5 q8 P$ }% _6 D- V! b5 O6 z E, P9 V
(1)停止电动机;
. f, a" V" L; u, ?' x @# q/ d3 |8 P' {, [9 c9 @7 `
(2)打开皿级放空阀;
! M6 [; n1 ^3 L. Q$ g* M3 G0 Q2 ^9 j4 B7 f4 {! z3 Y
(3)关闭氧气进口阀,
+ z. |9 c' Y1 k3 `" z) T: r% t( W9 N4 S4 W# z) q u9 l: l
(4)关闭Ⅲ级送氧阀;% }; s, l7 l) X% p9 w0 v
# J6 ^/ o4 H2 ^( g- l
(5)半小时后或根据情况停止供油供水。1 x# C4 y+ `/ o4 O; B
( n1 l& x' m1 h1 f
10.工作完毕后,切断电源,清理场地。! V, L+ z( u$ e9 ^2 a; B
( T+ b1 ^+ u+ D+ w# f$ S4 K
[四]气瓶间, `8 z$ j' T% `2 j* U8 h% O! ~# |
$ @# ~; ~" P( g, L# v: [8 R 1.操作人员必须树立高度责任感,严禁吸烟与带入火种。明火区应远离10米以上,禁止用油手及油手套开动阀门。) j4 t9 v: D+ L6 a: s' [( E
% j& `1 U8 u$ A# Z4 \6 O- E2 S 2.气瓶间必须将各种气瓶按规定分开存放,氢、乙炔气瓶禁止放在氧气瓶存贮间、充氧间或氧气站内。气瓶应直立放置并标有明显标记。放置必须整齐,并设有栏杆或支架加以固定,防止发生滚动。存放区要留有适当宽度的通道。
6 }9 ]" \! _* C% z3 D! _' M( ^$ a
3.操作人员必须定期巡查压力表,气体管路,如发现不正常时,立即采取适当措施处理,并向有关人员报告。7 m$ K5 L n* W9 q) g3 m7 E
& \+ `4 @" r8 b% s: A 4.冬季气瓶出口处结冻时,只许用蒸气、热水加热溶解。严禁使用明火烘烤。) [ A5 b. D" h
& R! R2 a6 I: M
[五]气瓶充氧工
% P) K( S6 r( H: B; z6 K; l' b" I+ `% e
1.必须熟悉充装设备、工艺及安全操作规定。
, \; X6 L( l: }
6 ~7 x' h" X! r7 |$ S7 S2 O 2.氧气瓶充装前应有专人检查,未经检查不准充气。检查时,应按照《气瓶安全监察规程》的规定,严格进行技术检验;充装前,还应化验鉴别瓶内气体成分;充装时,气体流速不宜过快,防止气瓶过热。6 H( y3 ]6 ?. O7 @. r
, L9 \- {) I ]. |: J- R 3.压力表、安全阀要定期校验,保持灵敏准确。检查漏气应用肥皂水,禁止用火试验。% ]# ^+ W9 j2 L" M! S8 w
1 Z& X: k( z: v [0 x( m; p4 @; \! I 4.气瓶温度不得超过45℃,否则立即停止充氧。3 A6 U, _3 K& J# r' i
5 Z# g/ O n5 o4 G0 k5 B 5.有下列情况之一的气瓶,禁止充装气体:
# d% G- o L% H5 L$ s0 L( c4 n( `! h1 A
(1)瓶上沾有油脂,瓶嘴冻结;+ t# d+ J0 n& F9 g2 L) _& V" }4 z
" y# o) f* n( r, h (2)气瓶的漆色、字样和所装气体不符的;漆色、字样脱落,不易识别气瓶种类的;钢印标记不全或不能识别的;) z6 U6 i. V' O* ]# u) d
" l A q: z) L' D$ _$ r
(3)气瓶漏气,气阀不良及瓶内无余气;
6 o2 E( q6 o0 e! z8 x3 _+ n8 f! v' A0 o+ X/ _8 ~
(4)安全附件不全,损坏或不符合规定;% r/ @! s, Q9 c) e
7 n3 L% q$ z! q) k, M7 }1 T0 |0 Z (5)瓶体经外观检查有缺陷不能保证安全使用的;
* F z+ J& D) V1 [ z6 J. `6 C
* b4 Z/ b9 l4 J; l2 Y! i (6)已经超过检验期限的。( Q& c3 w- p* n; h+ I
% }) c& c' y( ^* }3 h0 }" g1 Q" F 6.气瓶充装时,若发生着火,应迅速关闭阀门,停止气源后,再用灭火器材扑救。$ [$ @% K2 u7 q G! n, i
) _/ m A3 o+ b2 g1 `, X6 Q Z9 K
7.灌瓶间、实瓶间、操作时,应防止气瓶倾倒,并轻卸轻放所有瓶子,应注意留有安全通道。
" A4 @% Y5 B4 u. _$ s# U
1 A& V8 D7 r& P9 C" q5 [* |( M 8.充气的卡具应灵活,确保锁紧可靠。% u0 V4 H' r. f
$ t) C/ m7 R( F4 q9 y2 s7 _. F2 z" \ 9.充装所戴的手套、工具、卡具等要防止被沾染油污。
/ g- F! }1 R( C1. 熟悉本岗位设备的性能,严格执行操作规程,维护规程。
, D/ S' x2 P$ Q1 Z# Q0 d2. 2. 进入工作岗位,必须穿戴好劳动保护用品。
% v1 g. m' p+ s3. 3. 开车前应检查防护装置、仪器、仪表、确认阀门开关的状态。
; C! B- M: i. e6 I% M) B$ g* [4. 4. 开关阀门时应站在侧面,用力不要过猛。# S; { L+ @+ H+ ?1 q2 h8 y
5. 5. 制氧厂房内严禁吸烟和非工作性明火,棉丝、破布及易然物不得随地乱仍,更不准存放易燃、易爆物品。) l9 x" Q, A0 F: A: w0 \
6. 6. 室内通风要良好,含氧量应在20~22%,厂房内需动火时,必须按“动火安全技术”规程执行。 o8 p- i4 \6 b9 ?, P* K
7. 7. 随时注意严格控制液氧中爆炸物品的含量,超过极限时应按照规程牌坊部分液氧,排放无效时,应请示调度停车加热。
o5 A8 ~, G" a0 K1 p! I4 a8. 8. 手动氧气阀门时,必须先将阀门两端的压力调至平衡,只有在阀前后压差小于0.3MPa时,才允许操作,开关要缓慢,用力不得过猛。% T- N6 X8 b, o& H; a4 ~
9. 9. 排放液氧时,应通知有关部门,周围严禁动火,并设有专人监护或醒目的标志和警告牌。! S3 n' Y& E# h; I+ W' J
10. 10. 在对设备巡回检查时,发现设备运行有严重的失调现象,声响事故,必须将系统停车,并立即将情况通知领导,并消除失调现象。
: r! f ?3 T( Y' T, @% ~11. 11. 空分用氮气加热前,必须提前通知有关部门,以免其他部分人员窒息。
+ o% A. D' Q( Z, F( U7 _1、电是怎么来的? 4 N3 J$ j/ |1 z% _% _/ _1 |
答:它是一种能量。它不是凭空产生的,而是由其他能量,比如水能、热能、机械能、原子能等转换来的。 2 z: |" O& \% ]1 U* x
2、什么叫电流? 1 B6 C* ]0 A8 I, k
答:水在水管里流动叫水流,电在电线里流动叫电流。也就是电能沿着传电的物体朝着一定方向有规律的流动,是看不见,摸不着的。电流速度每秒30万公里。
+ n2 w1 c0 `. }3、什么是电压? + Z& p( D5 |, V; \! U8 g: N) ]
答:电压也叫电位差,它和水位差的意思是一样的。水面的高低差别叫水位差或水压,水位差越大,水流越急,越远,越快。电位的高低差,叫电位或电压,电压越高,电流传送就越远。
i$ E& x5 G2 ]* [1 [4、什么是导体?" ]6 C) \ x* N t2 G @6 I3 n
答:电流可以通过的物体,也就是能传电的东西,都叫做导体。各种金属是导体。有些液体象日常用的水能传电,含有水分的物体也能传电,人的身体也能传电,大地也能传电,各种动物、植物都能传电,所有这些都是导体。
0 b6 u, R' |+ w" \; U5、什么叫绝缘体?
$ U! d, ?* \5 b( M ~0 Z答:凡是不容易传电的物体,都叫绝缘体。比如塑料、橡胶、陶瓷、玻璃、胶木、干燥的空气和木头、干燥的棉布等,都不传电,所有这些都是绝缘体。 / E/ d3 z' H" `
6、人的身体为什么会触电?0 k5 F2 `6 m7 S
答:如果人站在地上,身体碰到带电的东西,人的身体能传电,地也能传电,电 流就通过人的身体传到地上,人就触电了。 : y: K' K1 S: F8 X7 Z
7、触电为什么能电死人?
- y- K& {5 w P1 B4 d 答:触电时间越长,后果越严重;电压越高越危险;电流越大 对人的伤害越大。触电严重,会刺激人的中枢神经系统和心脏,可以使人的呼吸受到抑制或者血液循环中断,人就死了。
; n$ {% f2 j3 h9 c2 ?- Q8、要是发生了电气火灾该怎么办?
- v$ f2 ` h2 J' B9 [ 答:当闻到有烧胶皮或者烧塑料的昧,更赶快检查电线,发现电线有烧焦的地方,立即拉开闸盒。万一发生电气火灾,要先停电救火,未切断电源前,救火时不能用水浇,因为水是传电的,要用盖土或者压沙子的办法来灭火。拉开开关后,用什么办法救火都可以,也不会因救火而发生触电事故。
5 O6 `( G4 S* C. e0 _9、日常生活中如何注意用电安全?
, M0 S( L, f' ?8 l+ m 答:日常生活中,首先不要私拉乱接,私拉乱接是违反用电制度的,在安装上不符合要求的,是容易出事故的;另外,在日常生活中换灯泡、擦灯泡的时候,先将电流关上,不要用湿手、湿布擦灯泡,要站在木凳或桌子上,不要站在地上去擦,防止开关万一失灵漏电;螺丝口灯泡的金属部分跟地线通着,电灯开着的时候灯头有电,不安全,露在外边的螺丝部分,人的手碰着就触电了,要特别注意。 |
|