发表于 2012-7-22 07:58:59
|
显示全部楼层
制氧工安全操作规程+ t3 |6 ^; Z$ F! S, ^ R8 j5 c/ K! B
$ |' F6 }( `' z9 R+ ?, R! q
一般规定 s' c4 f U& ?& l' g; d S
8 B6 {$ O& r# E2 `; T, K: y) g
1.氧气贮存球罐及管道在使用前必须进行清理,把所有的焊接管、钢锈、垢泥、灰尘及其它杂质除掉,保持管道干净。贮存球罐和管道的气压试验,应用无油的空气或氮气。试验压力应为工作压力的1.15倍。
& A1 @' `/ r6 s1 B* C. ^ o2 @; P
3 r4 ~. e: T& h 2.调节阀组的管道和快速切断阀前后管道都应采用铜管或不锈钢管。
( P8 t8 ~* S! o% M! g! N9 S! J. s% G! k. l& f) X$ o- O0 z% C5 E; u
3.氧气贮存与输送不得超过额定工作压力。为防止超压,应定期检验超压报警系统和压力自调系统,使管道在超压下自动放散。各种安全阀、减压阀、自动调节阀等应经常保持灵敏可靠,不得随意拆卸。发现异常情况,立即报告采取措施。 E% J" }4 h0 ~' U1 g9 H+ S
' ?+ }2 O) j4 a3 Q) j5 \ 4.氧气管道禁止与油管和电缆敷设在一个地沟内。氧气输送过程中,阀门的开、闭应该缓慢进行。尤其是在压力较高的情况下,更应注意。) |/ U" s- D! W9 b3 c/ r
+ I5 B8 b3 t/ b1 x 5.氧气贮存球罐、管道、阀门等应定期检查,不得有泄漏或裂缝,周围不应有易燃物,氧气放散不得在室内排放,室外排放必须引至安全地点。检查漏气时,绝对禁止用明火的方法检查,要用涂肥皂水的办法来辨别。
0 w8 o! h3 ~4 U- c6 j! j5 B# v* q8 C0 F; E7 [. F
6.氧气贮存与输送区域,应视为危险区域。在此区域内严禁烟火。不许穿带钉鞋,不许铁器碰撞。机器间、充瓶间和仓库以及氧气站的周围20米以内严禁明火和抽烟,并应设遮拦和挂“禁止烟火”的警示牌。空分塔及其附属设备、装置应采取防止静电积聚措施,并应经常查看是否完好。
, ?0 ]9 J7 j) P) f) c$ f# k
9 J' G' S4 N; E. \* B 7.设备容器和管道,需动火检修时,应经有关部门批准,报消防队备案。动火前,应化验动火处的空气含量应低于爆炸极限,同时,应备有充足的灭火器材。工作时指定专人监护,以防万一。
3 P# j. [4 S( T5 t/ f8 p; j4 P6 b( U% u
8.氧气站工作人员的手套严禁有油类沾污。并应严格遵守交接班制度,任何时候不得离人,不准存放易燃物品。无关人员严禁入内。; l! i! C/ e# b1 p$ Z2 k+ Q
! ^& l* E7 o- `% L 9.工作人员有权阻止车间及一切部门采用氧气作介质试压、试漏、吹扫设备、吹风乘凉,以免引起人身事故。
9 t5 @+ i& i& D7 R- {3 p/ X8 Q1 g A4 c
10.站内应保持清洁,地板和机器附近应保持无油,也不许将油脂滴入基础上。
: t* O4 p/ h- F+ ]7 S% z/ d( B
5 n) u8 X9 f; X7 b ?0 P 11.用四氯化碳清洗制氧装置时,室内要保持通风良好,门窗要打开,操作者要带防毒面具,穿工作服和戴手套。
4 W% } l1 z& m5 I0 F2 }
4 Y8 ^8 Y+ l, O4 m7 b 12.所有测量仪表应定期校验确保性能良好。压力表每年校验不少于2次。压力容器及管道应按规定作定期检验,并有定检标志。
0 ?9 b0 V: A" s& ]9 d- ~! q8 G- b% G9 q: H3 @ ? U
13.液氧中乙炔含量应每天分析一次,当达到报警极限时,必须放出部分液氧,并从下塔送大量液态空气送至上塔,使液氧稀释,直到乙炔含量符合要求。在装置内取液态氧、液态氮或液态空气放入杜瓦瓶时,要经批准,并设人监护。液氧或液空的排放要有专用管道和地沟,不得在车间或设备周围任意倾倒。
5 d" O% i, d. H6 x# Q: ~' u$ d& Q& s6 I% _. K
14.工作人员必须提高警惕,严防坏人破坏。非氧气站人员、无特殊出入证者,禁止入站。本站人员及经批准入站人员出入站房时,应按规定登记和遵守安全制度。
" H" c' ~% v6 y5 g, \
" p1 K9 Q2 k% ^; B- M" [' Y[二]制氧工9 I- O9 A; s6 A1 Q9 l5 t
7 u1 K7 U P7 @( E# Y* _( f) b 1.制氧操作人员需经安全技术教育,了解安全知识,掌握防范措施,操作规程,并经考试合格后才可进行操作。
8 Q6 G4 L4 [- B' ^: i# a# a$ ~/ c# J: T& p. c
2.所有仪表、阀门、安全防护装置必须完整、灵敏、可靠。仪表和安全阀应定期校验,压力容器、管道要定期作水压、气密试验。
( S3 m# |1 H; ^# \5 @3 H% O8 z; B
; x# Q# x" C1 X/ e* P' k, q 3.严格遵守设备操作规程。设备运转时,操作者应密切注意各部位压力和温度的变化,严禁超压、超湿运行。& h7 H9 x4 ~# u4 d7 e
, E; v4 {( k1 X H& f( q. Z 4.操作氧压机、分馏塔、充气台及其它与氧气接触的设备和阀门时,所使用的工具、手套应绝对禁止沾污油脂,设备附近不准放置油桶、油壶等物。# ?) q- [3 o/ A3 Z8 Q9 \$ L$ }! U
5 w: K+ s" L1 J% h1 B+ s) V
5.氧压机运行时,应经常检查蒸馏水的供给情况,不准缺水或断水;经常检查氧压机上,下密封圈的密封效果,发现问题及时修复。避免油被活塞杆带入气缸。
8 I+ y7 n E, {5 P: d2 q% K- y, e" d0 x1 h7 O+ d) R
6.定期分析液氧中乙炔的浓度,控制在规定数值以下,利用吸附法消除水分、一氧化碳和乙炔杂质时,应经常检查吸附器的效果是否良好。如果过滤器与乙炔吸附器一起再生,应在再生前排放其内的液体。再生后严密关闭吸附器进、出口阀门。设备、管道的修理工作应在卸掉负荷后进行。绝对不准在受压时拧螺钉等。2 n' e5 w: D2 C$ I4 Y8 j: B2 P6 W
5 q* v% y5 i. S9 K4 G 7.凡与氧接触的设备、容器、管道等需动火修理时,应首先进行吹洗、置换,经化验空气含氧量在22%以下,并报告有关部门,方可进行。动火时应有人监护。
8 |1 u4 {. K) o9 @: I% Z" z4 Y. J- n4 b& B
8.修理或安装与氧气接触的零部件时,应进行脱脂。1 X; i! e% Y9 A/ U
0 j" T# L& g; i 9.禁止用氧气进行试压,检漏和吹扫工作。
. S+ o, |2 Z$ B2 W5 e5 k/ } j. Z! | T5 u4 Y! `! \8 {6 C
10.进行化碱工作和用四氯化碳脱脂时,应戴防护眼镜的面具和橡胶手套,避免被火碱烧伤,加强通风及戴防护面具,预防四氯化碳中毒。用汽油清洗应戴多层防护口罩及胶皮手套,工作完后,皮肤外露部分要及时用肥皂水清洗。
5 ~- W; m4 N6 A7 |' @0 Q5 j
4 r, q' F8 G8 | ^% Y! d; } 11.放掉空分馏塔内液体时应认真、细致,避免冻伤。液体流经管道及地段不得有油脂,此时厂房内禁止动火作业。 R6 n: d' M8 L4 Z( m
5 W. K; K- g$ @4 k
12.分馏塔的加热气体,进口温度不准超过70℃。( M# L5 Z- R/ V8 v S* B
- O; U8 E6 Y; h9 Z; H
13.低温阀门泄漏时,必须在结冻后处理。) X$ u) y2 \1 c' b2 H1 a& A" c
4 D7 D6 ^& O, f! r
14.制氧站内和周围20米内严禁烟火,不准用火检查是否漏气,并严防铁器撞击产生火花。
+ z1 F6 R0 T0 t# C: j$ N
) s) ^2 M# w' G: q' H 15.站内消防器材应齐备,定期检查消防器材。$ N: W* K! R0 E
: E$ `* k8 A$ R+ x1 S
16.站房内发生火灾等事故时,应立即进行抢救。同时应保护现场,报告领导。
% }) o3 q' i, H, m a8 o; v3 R! j$ B8 L' p
17.非本站工作人员不得随意进入厂房。外单位参观人员需经有关部门批准,并有人陪同方可进入。
8 Z0 w0 x: l" g! G0 Q
! l/ T5 g2 I# }[三)氧压机
- x* d% K3 w$ w: T% H, m$ w( m
4 p5 ?7 U0 N) I* \ 1.操作氧压机的工作人员,必须做好启动前的准备工作,并检查蒸馏水、冷却阀、油面计、油表压力、旁通阀、送氧阀等是否安全可靠,并盘车试验,每次盘车时间不少于30分钟,并检查油压,机械转动是否正常。# T9 D' G3 G/ t0 q6 e$ w) ~
+ q9 V5 `5 t# x* ?. e
2.当机械运转正常后,可逐步关闭Ⅰ、Ⅲ级回路管上的旁通阀,检查Ⅲ级送氧阀要在全开位置,逐步关小Ⅲ级放空阀,使压力逐步提高至正常规定,同时检查各级间压缩比正常,机械运转正常后,关闭氧气放空阀。
$ V2 d; _6 l6 j2 r1 w" g, {) R
% ?0 M2 B8 L: W C: T3 A: \ 3.氧压机正常工作时,检查氧气压力和温度,各级经压缩后的氧气压力和温度不得超过规定值。
3 y, P. {/ U X$ e
" D" x2 d- c; d0 d 工作时注意运转部位的表面温度不得超过50℃,各级排气温度不得高于170℃。
/ Y* P* B* U3 T6 L& Y5 x: t0 f3 a" j, @, P1 a
4.经常检查蒸馏水供给情况,注意调节冷却器内进水的经常温度不得超过规定值。经常排除油水分离器内的水。6 [3 a: s5 y2 i2 P X+ v9 T
# q9 m7 q# q7 z& b& K
5.压力表、安全阀、温度计要定期校验,氧压机的压力表禁止与空气压力表交换使用。
+ N+ t# `# t9 z# R z: H
3 V; |- s4 [6 w$ R 6.曲轴箱内的油应保持足够的高度,不足时,应加够到油面计的1/2高度处。3 r( V+ Q( H+ l
' h. {# I7 p' ^/ Q. B$ [
7.油表压力为294~49千帕时,不许有油进入有氧气的地方。要特别注意活塞杆与密封周的密封性,如发现氧气与油脂接触,要及时进行脱脂工作。4 l4 g1 [" K4 b9 S2 f
+ ~1 p+ D- M" s& L1 N; X7 j
8.禁止无关人员出入氧压机房,室内禁止吸烟和明火取暖,并应采取良好的通风措施。
: V& h W# X2 [' a
% [: G; c. B# M X8 R 9.事故紧急停车:
# S5 }; d* o s( `
" r; h4 Z( w; X9 u \4 l l3 q (1)停止电动机;% J3 ` } l2 z6 |8 d
( {8 m q; m2 P9 P (2)打开皿级放空阀;
6 s3 U# \% i; K* ~; O
4 n, D' P1 O8 `6 W (3)关闭氧气进口阀,
# i8 F3 p5 `, I: R( i+ g/ @+ a2 { Y9 b$ f& q+ Z) \0 c
(4)关闭Ⅲ级送氧阀;2 Y: @$ n1 ^0 F- s* |' \ Y
4 D7 K/ _/ {0 A
(5)半小时后或根据情况停止供油供水。" x. K6 I/ }2 i$ f
4 I1 ^" [/ o) ]1 v+ w 10.工作完毕后,切断电源,清理场地。; u+ j8 L9 P y5 U5 [
; n, A$ g( w; \/ [8 j[四]气瓶间' l% T9 u$ \/ K% _- t
( c7 D- q, T9 Y' W. @2 L
1.操作人员必须树立高度责任感,严禁吸烟与带入火种。明火区应远离10米以上,禁止用油手及油手套开动阀门。$ S/ g$ o$ F; [
: X/ H; W# }5 H& x4 {3 @% j0 Y1 @ 2.气瓶间必须将各种气瓶按规定分开存放,氢、乙炔气瓶禁止放在氧气瓶存贮间、充氧间或氧气站内。气瓶应直立放置并标有明显标记。放置必须整齐,并设有栏杆或支架加以固定,防止发生滚动。存放区要留有适当宽度的通道。
! t; @6 G4 i0 ^1 [; ^ r6 m5 E) B6 M7 m3 h; F9 c8 V
3.操作人员必须定期巡查压力表,气体管路,如发现不正常时,立即采取适当措施处理,并向有关人员报告。
1 y q$ j' u/ j5 n5 l q8 s! l+ B
4.冬季气瓶出口处结冻时,只许用蒸气、热水加热溶解。严禁使用明火烘烤。. h' |+ P& k2 ]* C7 f/ ~5 r( @3 Q
Y6 }5 @5 T* ? a0 x& @
[五]气瓶充氧工
' T- Z/ } a) U2 {0 ~% k9 m- r* n% A- t: M' ]- {
1.必须熟悉充装设备、工艺及安全操作规定。
) C% Z5 R+ D0 Z( j: K$ ]4 t$ c& h0 P
2.氧气瓶充装前应有专人检查,未经检查不准充气。检查时,应按照《气瓶安全监察规程》的规定,严格进行技术检验;充装前,还应化验鉴别瓶内气体成分;充装时,气体流速不宜过快,防止气瓶过热。
- v( @( y: D6 z% i4 ^* ?) k7 O; s" q, A2 Y3 Z6 v
3.压力表、安全阀要定期校验,保持灵敏准确。检查漏气应用肥皂水,禁止用火试验。
" i+ j( N! a/ H2 I1 I& \2 s6 i) Y" L+ @ A( I
4.气瓶温度不得超过45℃,否则立即停止充氧。4 t4 H& \. f- z _7 o: T
$ a4 s% {8 `& s5 l1 C5 Z 5.有下列情况之一的气瓶,禁止充装气体:4 e, G: G+ U; z3 R& C
) G6 c5 F: w1 L! g* M/ m" P1 v. g (1)瓶上沾有油脂,瓶嘴冻结;
( k# c) E) p: p0 y/ p+ i, p2 _' o4 L( ^$ v6 y; B' E! D3 ?6 v
(2)气瓶的漆色、字样和所装气体不符的;漆色、字样脱落,不易识别气瓶种类的;钢印标记不全或不能识别的;7 A; ?3 y7 `3 V3 e/ j
& h2 B( a1 W) t/ u* T* x
(3)气瓶漏气,气阀不良及瓶内无余气;' Y+ L H5 s+ i C. ?9 @8 P
( |- A3 b* Q9 I9 V% T0 q0 [ (4)安全附件不全,损坏或不符合规定;
8 u: x% _* z/ D3 j) w3 N' A Z' t" V# H0 X1 p" e! s
(5)瓶体经外观检查有缺陷不能保证安全使用的;
& D# r" I& X7 ?" O' b2 T7 a2 x, f& o# T: G# ]
(6)已经超过检验期限的。
& C" k7 N7 m. i% J2 D3 ~9 K4 F5 g; ]( L" M; O- e: @' y# F" T
6.气瓶充装时,若发生着火,应迅速关闭阀门,停止气源后,再用灭火器材扑救。
/ c! k$ M) [6 N5 p/ z) f4 Z4 S9 j1 ^$ r9 W V4 n
7.灌瓶间、实瓶间、操作时,应防止气瓶倾倒,并轻卸轻放所有瓶子,应注意留有安全通道。
! Z3 s- O/ d, u9 n7 P+ N3 I0 Y& D9 _+ E+ |
8.充气的卡具应灵活,确保锁紧可靠。; U# _( E5 I |
- ]. H" L7 m! H! Y* n% o: c
9.充装所戴的手套、工具、卡具等要防止被沾染油污。% i2 \! m" c( `+ B
1. 熟悉本岗位设备的性能,严格执行操作规程,维护规程。' z1 t% A: p- X! ?" {- w
2. 2. 进入工作岗位,必须穿戴好劳动保护用品。
: W. j, i8 _2 k4 H* w7 Q) q3. 3. 开车前应检查防护装置、仪器、仪表、确认阀门开关的状态。8 G, o% N8 V! i p- @0 h: I) B
4. 4. 开关阀门时应站在侧面,用力不要过猛。0 B2 l h; N& `7 o1 Q2 w4 w
5. 5. 制氧厂房内严禁吸烟和非工作性明火,棉丝、破布及易然物不得随地乱仍,更不准存放易燃、易爆物品。! T$ ~# A, E2 c
6. 6. 室内通风要良好,含氧量应在20~22%,厂房内需动火时,必须按“动火安全技术”规程执行。7 d- V" N. t P8 h' J# \
7. 7. 随时注意严格控制液氧中爆炸物品的含量,超过极限时应按照规程牌坊部分液氧,排放无效时,应请示调度停车加热。, r# Y- S1 o I2 x3 L1 d2 S
8. 8. 手动氧气阀门时,必须先将阀门两端的压力调至平衡,只有在阀前后压差小于0.3MPa时,才允许操作,开关要缓慢,用力不得过猛。
* T& _! X" u1 a1 B$ s3 p* T9. 9. 排放液氧时,应通知有关部门,周围严禁动火,并设有专人监护或醒目的标志和警告牌。
$ c) C& u% g* u2 X# G# g' f: {$ j10. 10. 在对设备巡回检查时,发现设备运行有严重的失调现象,声响事故,必须将系统停车,并立即将情况通知领导,并消除失调现象。
! e1 @0 a8 W, t- E* v, P11. 11. 空分用氮气加热前,必须提前通知有关部门,以免其他部分人员窒息。6 Q) Z1 H- P' b! d, V
1、电是怎么来的? * [) Y7 d; n* x9 a! @! W
答:它是一种能量。它不是凭空产生的,而是由其他能量,比如水能、热能、机械能、原子能等转换来的。 0 L' h3 d( C. V2 i& ]
2、什么叫电流? # m5 O" ~9 @, O% ]
答:水在水管里流动叫水流,电在电线里流动叫电流。也就是电能沿着传电的物体朝着一定方向有规律的流动,是看不见,摸不着的。电流速度每秒30万公里。 7 G1 Y4 N2 K( l5 s
3、什么是电压?
4 [ ^) A6 d+ r+ M答:电压也叫电位差,它和水位差的意思是一样的。水面的高低差别叫水位差或水压,水位差越大,水流越急,越远,越快。电位的高低差,叫电位或电压,电压越高,电流传送就越远。 0 z! S& {) _" V$ ~: J
4、什么是导体?
! W, r2 y, q2 t$ P 答:电流可以通过的物体,也就是能传电的东西,都叫做导体。各种金属是导体。有些液体象日常用的水能传电,含有水分的物体也能传电,人的身体也能传电,大地也能传电,各种动物、植物都能传电,所有这些都是导体。
3 T8 `' l5 p, V; Q, h0 v5、什么叫绝缘体? $ p( u0 ~5 e' A; H) _ G6 U% N! M
答:凡是不容易传电的物体,都叫绝缘体。比如塑料、橡胶、陶瓷、玻璃、胶木、干燥的空气和木头、干燥的棉布等,都不传电,所有这些都是绝缘体。
8 a. G7 A! ]; d% C9 v6、人的身体为什么会触电?
% p D: a2 s7 M7 @ s0 T 答:如果人站在地上,身体碰到带电的东西,人的身体能传电,地也能传电,电 流就通过人的身体传到地上,人就触电了。
$ T3 b3 x' S, v7、触电为什么能电死人?
; _- Q& j) y" ] 答:触电时间越长,后果越严重;电压越高越危险;电流越大 对人的伤害越大。触电严重,会刺激人的中枢神经系统和心脏,可以使人的呼吸受到抑制或者血液循环中断,人就死了。
. y- q$ C1 b0 I9 d8、要是发生了电气火灾该怎么办?5 a, X- n5 G/ m2 H+ }" v
答:当闻到有烧胶皮或者烧塑料的昧,更赶快检查电线,发现电线有烧焦的地方,立即拉开闸盒。万一发生电气火灾,要先停电救火,未切断电源前,救火时不能用水浇,因为水是传电的,要用盖土或者压沙子的办法来灭火。拉开开关后,用什么办法救火都可以,也不会因救火而发生触电事故。 \$ m' a9 S' y; q# B8 W
9、日常生活中如何注意用电安全?# E5 r% x( [8 d( n, j
答:日常生活中,首先不要私拉乱接,私拉乱接是违反用电制度的,在安装上不符合要求的,是容易出事故的;另外,在日常生活中换灯泡、擦灯泡的时候,先将电流关上,不要用湿手、湿布擦灯泡,要站在木凳或桌子上,不要站在地上去擦,防止开关万一失灵漏电;螺丝口灯泡的金属部分跟地线通着,电灯开着的时候灯头有电,不安全,露在外边的螺丝部分,人的手碰着就触电了,要特别注意。 |
|