马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
一管道标识的作用为什么要做管道标识?/ N% h5 u* I' {4 z& z- Z3 Q
目的:便于工业管道内的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断。对管道进行可视化,可以预知管道内流体的名称,预知管道危险性,防止误操作、误碰设备,预防事故的发生,提高管道操作、维护的效率。
8 |& b1 M. z" |
二管道标识的标准国际通用(美国):ANSI SB1-2007$ L: T$ e8 I$ `2 u
国内标准:GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 行业标准:DLT 5072-2007《火力发电厂保温油漆设计规程》 企业标准:中石化、中石油企业管路色环标注标准 三识别符号化工管道标识方式管路标识采取基本识别色和识别符号同时使用的方法。
6 x. F' u$ i" H0 j- P- y2 b3 a工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求:; L' S6 n/ y* e# {/ X- ^9 g
G$ \* c! o- K, J9 M1 ]
①、物质名称的标识 a)物质全称。例如:氮气、硫酸、甲醇。8 e) c% o' H/ X, X8 d0 Z
b)化学分子式。例如:N2、H2SO4、CH3OH。
) t0 h# f3 M7 P# G% g( s ②管道内物质的流向用箭头表示。当基本识别色的标识方法1.4中d和e时,则标牌的指向即为表示管道内的物质流向。
& Y. o0 _/ `4 N6 M. s1 S 标明流体名称、流向、来去地点、压力。字体大小、箭头外形尺寸,应以能清楚观察识别符号“③”来确定。参考规格:150mmx25mm。
2 q* e9 F+ G1 K0 r' E" Z 如果管道内物质流向是双向的,则标牌指向应做成双向的。
: U5 `1 v8 r0 m
3 f2 r% Y8 V. H6 I6 ], A8 ^③ 物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识,使用方可按需自行确定采用。
& s! `! J8 _8 h! A1 f- C# f8 @基本识别色和流向、压力、温度等标识方法参考图 四管道识别色标识的方法: U( _* o7 T Y
五管道基本识别色和相应的颜色标准据管道内物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样 八种基本识别色和色样及颜色标准编号
! R X9 o5 ?8 O2 E+ | 六管道标识设置标准管道全长上标识; 在管道上以宽为150mm的色环标识,两个标识之间的最小距离应为10m,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位,识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成。0 m3 o5 g$ }8 M7 Y
1、管道介质的标识由色环、介质名称、流向三部分组成。
! G G3 H, X4 @8 F O, i 2、介质流向应标注在阀门附近、弯头、穿墙处及管道密集、难以辨别的部位,其位置应在距弯头至少500mm的直管段上;如两个弯头相距不够1000mm时应选择中间位置。* q& f2 Z8 m9 F6 e5 X
3、环、介质名称、流向在管道上的相对位置。- v* n: p4 i- `0 r# n- U3 u4 G6 [
& S/ M$ `$ o( b" e以下几种特殊情况不同于其他管道的标识:- x2 X; Q" }2 D1 s5 L$ q& l3 z0 ?
1、对于采暖装置一律涂银漆,不注字。( J5 G F, u9 _
2、通风管道(塑料管除外)一律涂灰色。
8 C8 _3 ^( L. F9 W Z, y1 n 3、对于不锈钢管、有色金属管、玻璃管、塑料管以及保温外用铅皮薄护罩时,均不涂色。- D4 T+ o4 x/ ~0 w2 p% ~# x
4、对于室外地沟的管道不涂色,但在阴井内接头处应按介质进行涂色。
8 ]2 j# r2 N) w$ {) t. K 5、对于保温涂沥青的防腐管道,均不涂色。 七危险标识表示工业管道内的物质为危险化学品。
+ p* t6 A: d9 [9 p D8 _, v
l6 C: u* |4 z, Z& u危险化学品和物质名称标识方法参考图
, W$ B- O* T. U8 E+ u
a)适用范围:管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。 b)表示方法:在管道上涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带(见附录A),安全色范围应符合GB2893的规定。
6 q# l9 f+ G' F' h3 `( f% v0 m c)表示场所:基本识别色的标识上或附近。 八消防标识表示工业管道内的物质专用于灭火。
. K" l7 P* |. v- l6 ~( t- Z5 O 工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495-1992的规定,并在管道上标识“消防专用”识别符号。标识部位、最小字体应分别符合4.5、5.4的规定。
% N# V e& d' E/ I6 o
: C6 i! `2 ?' o2Φ273mm以上的管道的基本识别色和流向、压力、温度等标识方法参考图(a、b、c图) Φ273mm以下的管道的基本识别色和流向、压力、温度等标识方法参考图(d、e图)
# X8 w1 F! b) R5 n# ]$ a 危险化学品和物质名称标识方法参考图(k图)
1 G& b/ V! }7 W3 Z
, N1 P9 }6 `) [( `( a管道标志板:在50m左右能够明显看清的场合,直接标在管道上。如在小口径管道上直接标志不易看清,应设置标志板。在标志板的两面都写上标志,标志板底色为白色,文字为黑色,周围用黑色和中黄色作条文花边。例如高度4.5m标高的高度、物质全称、化学分子式、物质流向、应力、温度等,按下图标志;" {/ D L- h3 w! }* T3 L! |
道路上方管道标志板底色为白色,文字为黑色,周围用黑色和中黄色作条文花边均为反光色。 % f6 I& v* Q) K1 ]3 B- {/ c
|