一名员工被安排到反应器内去取样 - 大气样品。 他使用装有软管的一个橡胶手泵去取样。 工作时,他走到顶部的人孔。稍后他被发现时,他已死亡。* ~0 P6 C+ G; z% D* j2 Y5 h w* D
这个反应器当时被打开,是为了准备把里面的催化剂卸出来,且当时反应器是正在用氮气置换。虽然,这个事故尚没有正式结论,但基本上可以确定是由于容器内的氮气窒息而导致员工的死亡。, a+ p1 @& T3 K2 c! }- ]4 r
, T: D3 ]1 I( T+ s
由于氮气是无色无味的气体,显示不出任何危险。它确实存在着看不到的、不显见的风险。% v6 m# k1 S+ u7 \3 F
正常的空气含有大约20.8% 的氧气。若氧气的含量有少许下降,则会导致人的机体功能下降。2 z6 P8 W" T3 Z5 C8 u, b/ M
当大气的含氧量低于19.5% 时,则定义为氧气缺乏(根据美国职业安全与卫生管理局的定义),导致人员在很短的时间内丧生。+ j" Z4 O; p+ N: v8 B5 x# P4 H
正常的呼吸是靠人体的的二氧化碳总量来控制的。过量的氮气能够取代二氧化碳并引起呼吸完全停止。5 a' v" r( s% n6 e
我们都意识到,进入到气氛中含氧量低的封闭空间所存在的风险,但是我们也应该记得……2 E8 e- W0 j6 h, L4 G: |, d* _
% f, q- H f0 |& t2 K* k当置换敞开的容器时:3 S& z8 c* T- i) X
应意识到缺氧的气氛范围,可能会扩散并超出封闭空间外。特别是,当初始对容器的气氛进行检测和监控时, 当工作位置接近在要置换的装置时,若有任何怀疑, 要使用自给式呼吸器和有紧急救援人员进行监督和帮助(当需要时)。 - 对于可能的窒息性事故,应急救援人员是特别需要的。7 m% J/ M8 u5 o/ p; q. `- ^( d# K
对出入有潜在危险的区域,要进行控制;在容器的开口处,张贴危险警示标志; 并采用工作许可制度进行控制-包括签到和工作停止的签字登记簿确认(区别于封闭空间的登记簿) |
|