《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[话题讨论] 风机冷却塔的飘水率是多少?

小助手 发表于 2021-4-21 16:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1775 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
大漠雄鹰:各位师傅有知道风机冷却塔的飘水率是多少?如果风机都开了,水温还是没降,有什么好办法降水温?
全部回复(3)
浩哥:飘水率一般在百分之二
7 P2 r2 Q  p0 \0 K8 b  N) g: g( c' i9 Z% T- e3 J
八九:漂水损失约为循环水量的0.05%—0.2%" c0 c1 Y' |* A! F* L1 m1 }
1保证风冷塔通风良好
  F, a1 Q, l4 l2调节水流量使每个风机处理的水量大致均匀) E. U+ c( C4 C$ M( F  d
3调整风机叶轮在最佳角度/ X! f; z: I9 _2 K
4增加补水量
& ^' d1 C/ g7 Q0 h1 u: ~: v5适当降低水池液位
3 j% X* }& w7 s) a  y6 W1 k" d# C6考虑低温储槽放空气引入水池
' y4 A! o' D) ^7 u" K
2021-4-21 16:21:21
回复 0
李瑞鹏:检查冷却塔的水分布器分布的是不是均匀,如果不均匀的话,降温效果就会差。另外,可以提提高风机的功率,也可以显著提高降温效果。
2021-4-21 17:39:23
回复 0
大漠雄鹰:最大温差能有多少?李瑞鹏:不一定的,首先冷却塔设计的都不一样,其次跟气温有很大关系,冬天气温低能有六七度的温差。
( b- }: z& d0 L: ~6 k) ?
2021-4-21 17:41:14
回复 0