大神们,请教一个问题,出塔氮气成规律性波动,这是怎么回事呢?! a' E! F; |/ T. m& V/ ]$ b' h& ^6 j, H
' ^) d2 N: I/ |. N* g4 y% \1 X. u
-----------------------7 q$ b% m. h/ i) D: b! Q& t
凯荣  2g
微信图片_20250607100046.jpg
全部回复(1)
说几点方法不一定对,可试着看
/ {( t3 \1 s+ K1.氮气流量计精度不够会出现这种有规律平整的趋势。1 @: s, S2 b. P  t4 ~
2.出塔氮气流量调节阀震荡,或PID没事设置死区。
' N% `& U' ]9 G3 y3.是否是上塔压力波动导致氮气流量波动。