据GB16912-2008标准关于管道的标准及描述如下,供参考:GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范
9 z! c$ c, d+ k' G% F1 v* N# y+ a+ aGB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范1 K) ~+ p% |6 M6 I" C b+ y) [& I2 N# M
SY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管
' [9 i: \- X3 F, K5 B; g1 Q4 ~- M4.4.5 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4 的规定。
/ c) p1 O, k' h0 d
7 @6 d7 a5 }% ?% ?, l4.6.26 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等,严禁被油脂污染。
+ g- d0 R, x0 r, @' R7 ^( O0 t0 i: v
# j* c& I$ d1 G* _8 a e4.6.27 氧气管道流速、材质、阀门、附件、安装、施工、验收等,应严格按第8 章的有关规定执行,避免起火、爆炸。0 ?: P3 k/ a- }4 `+ V5 Z
: n7 I! g. ]; [6 x4 n8 e' H4.6.33 压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、使用、检修及检验检测,应符合《压力容器安全技术监察规程》等国家特种设备安全管理的有关规定。/ V4 C; ?" v. [' P9 U( D# x
! J6 E3 a% I+ T0 A" G0 j) r4.7.1 厂内各类建、构筑物的防雷、防静电措施,应符合GB 50057 和GB 50058 的规定。防雷最大冲击接地电阻值与防静电最大接地电阻见表4。
$ `7 Q1 V- E1 g Y$ Z
% j, q; X$ w! n; F4 e0 b
$ Y$ ]! A* \ g6 x+ A4.7.4 氧气(包括液氧)和氢气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨接电阻应小于0.03Ω。3 s0 }/ `0 S- @ x
9 i1 b' Q8 c% k6 v, C% b' D- _
4.9.3 深冷低温运行的设备、容器和管道,应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作,外设保冷层。
9 P/ a" f9 c; `% u7 @4.9.4 设计、安装低温液体的管道,应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。! M* C% Q* E6 Y- H9 }
; @" s1 \- Y/ N M+ t% x
4.10.2 防振动氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求:
/ S8 {- O6 z* O) La)厂区应按总图布置的有关规定,与周期性机械振动的振源保恃一定距离。. l* t$ A0 @0 W& j l% p
b)各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。. e: v9 W+ i2 S. y! P: a( J
c)对产生振动的机组、附属设备及其管道,应采取防止共振措施。
+ S+ w" u: R' \. ^( {2 b; Ud)压缩机放空管道宜采取加固措施。" ~% W3 w3 }3 {) x7 m
7 B$ d- z, g# H! K: U
4.12.1 设计、安装和维修气、液体管道时,管道外壁涂色标识应符合GB 7231 和表5的规定。
$ U0 [& [/ ?2 X! n1 T- P" z& i u+ s
: C* D8 g/ w/ K/ c5 F
4.12.2 管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头,底色浅的用黑色。/ _, X% w) ?! F# P& q5 u* d# S
4.13.3 应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。
& u& k+ k- _' f! I; t6 U% h2 h6 M# w/ v! D; q
4.13.6 主要机电设备应实行挂牌操作制度,重要操作应有专人监护。设备检修应制定检修制度,应有断水、断电和断气的安全措施。氧气管道及阀门作业应实行操作票制。氧气管道动火要制定方案并经主管部门批准。9 U0 V. Y/ o! X8 ]4 }& }$ a
1 p8 @' v/ m Z8 S: s/ I* z
5.2 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表应设有禁油标志。$ C5 ~& V f# |/ E$ p
6 R+ v. b0 T. B+ K( Y6.7.9 真空管道安全阀应定期校验,真空管道及真空软管出现大面积结霜时,不宜继续使用。
$ N6 A* s* O1 T, e
' ]3 B: Q. w7 m+ T" d: L' p6.11.13 分析仪表
/ d( p/ O" ]) wa)分析仪表的标准气瓶间,宜与分析仪表室隔开,用于充装标准气或载气的容器、钢瓶、接头、管道、垫圈等连接件,应保证密封b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道5 v# L8 Z, j$ D7 Z6 G
0 P& ?0 d) X# Y H7 Fb)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道和设备进行吹扫。% q: }+ j* q/ \# z# I1 e
7.1.4 新建和停产检修后再投入生产的氮气管道及设备,应经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。
" p; ~4 L2 w1 u( `; A# a: I
3 v9 ^8 s4 m* s7 q" }; c9 L1 H$ _) G* \ C/ n: D- ~9 Z
7.3.4 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于1.5m,与机械排风管口的水平距离应不小于3.0m,与放散管的距离应不小于5.0m。避雷针应高出保护范围的管口1.0m 以上,氢气管道进出建筑物必须接地,接地电阻应符合4.7.1 的规定。
! z1 p: I- W( K5 r
4 F6 F3 E" B$ w- |. Z7.3.7 制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置,应完好、灵敏、可靠,并应定期检查。氢气洗涤器出口,湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。
) O( S- N% I, d; [7 m
6 S) O/ y1 c* `! w P* o7.3.13 氢气管道宜架空敷设。在氢气管道低点处设排水装置。在管道最高点处应设放散管,并在管口处设阻火器。- q; c1 U5 H5 A& z! H4 Y0 k% a2 b
* u( y" d) w' v' c& A
7.3.14 严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。, o) d: P6 b2 k: Q# N0 ~* M3 z
7.3.15 氢气管道安装后,应进行压力试验、气密性试验和泄漏量试验,试验介质和试验压力应符合GB 50177 的有关规定。
6 y, V5 x/ C; Y, H" K! w$ Y
t( w6 A2 t5 q5 p! j7.3.16 新安装盒停产检修后再投入生产的轻骑管道应吹扫处理后,方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫管道、容器内的空气,再用氢气置换氮气后,方可投入正常生产运行。
8 i$ c* z0 H+ C( i1 ~4 Z
7 i7 x, h0 N: ~7.3.18 氢气管道及储罐的接地应良好,法兰连接应设导体跨接,其跨接电阻不大于0.03Ω。
. C3 X/ n/ b# x4 |" Z; F2 J5 i0 \ F2 b1 c. J8 v& \
7.3.23 氢气系统应设氮气置换吹扫接头,使用时用软管与氮气管道连接,用毕拆除。
" s* C3 {& c2 T+ u Q8 氧气管道
4 I7 {- M, I0 e, h/ |( c- I& p, k% A8.1 管道布置及安全间距" l6 B! V0 P: F t$ M2 ^
8.1.1 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。* H% o0 `( g0 K' l3 a7 W
8.1.2 架空氧气管道应在管道分叉处、与电力架空电缆的交叉处、无分叉管道每隔80~100m 处以及进出装置或设施等处,设置防雷、防静电接地措施。9 h: O; z) d9 `. X
8.1.3 出氧气厂(站、车间)边界阀门后、氧气干管送往一个系统支管阀门后、进车间阀门后、调节阀组前和调节阀前、后的氧气管道宜设阻火铜管段。当氧气调节阀组设置独立阀门室或防护墙时,手动阀门的阀杆宜伸出防护墙外操作。若不单独设置阀门室或防护墙时,氧气调节阀前后8 倍调节阀公称直径的范围内,应采用铜合金(含铝铜合金除外)或镍基合金材质管道。( u! h, Z# N# |. t/ g" ~
8.1.4 氧气管道严禁穿过生活间、办公室,不宜穿过不使用氧气的房间,若必须穿过时,则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。: @! |1 f. N7 _ o5 X& ]
8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域,必须通过时,应在该管段增设隔热措施,管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。" w" g9 x% p) q% \& V
8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。调节阀组、干管阀门、供一个系统的支管阀门、车间入口阀门,其出口侧的管道宜有长度不小于5 倍管外径且不小! V' D ?1 X; t5 B
于1.5m 的直管段。
' V9 \. |6 Z3 g& Y/ t/ U$ i# g8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用不燃烧体材料制作的保护箱内。: c& j9 Y" [, g1 {9 P# I
8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,厂房内架空氧气管道的法兰、螺纹、阀门等易泄漏处下方,不应有建筑物。
/ G/ U& d$ H) S( v; u8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6 执行。
. k2 J2 u6 {* a表6 架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距单位为米
$ Y& y: b# t2 H) ~- b4 N: @/ l, h0 X* O7 w; c6 H, v0 s5 y
( k0 L( D5 s9 Y/ p; f, x
+ ~. W e- n. D$ D* ]
4 _# L4 s% D6 O9 L% U& w& m
5 在路径收到限值的地区,架空氧气管道与10kV 及以下架空裸电缆的最小并行净距,可参照DL/T 5220执行。
' L- Z) i' l) b: h D% g3 x$ V
; s0 V: n# D6 o* ?$ h! ]1 @0 t8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两
p7 Y* A# m2 _) H7 b侧。4 j3 U: r( @- o* m5 B
8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:
# I. x- X v2 B6 l, b! V2 b8 i) D. ba)沟上应设防止可燃物料、火花侵入的盖板,地沟及盖板应是不燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内;
5 Z9 e8 [9 d# k9 D( j/ M( Zb)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口;, l0 P! |9 s: I2 H0 d# T5 E8 r
c)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7 执行;
$ E/ x/ l& j& G0 f) Gd)地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面;* c# R/ R3 m0 T3 d+ E
e)严禁氧气管道与可燃气体管道(不含乙炔气)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。
7 D! O4 k% t7 x$ p" X. q3 E8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。% X( l. r _7 q) E0 {
8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:, m" G# f) y" Y$ U
a)埋地深度,应根据地面上荷载决定。埋地氧气管道应敷设在冻土层以下,穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°,并应设套管。套管顶距铁轨底面不应小于1.2m,距道路路面不应小于0.7m;
2 J( \2 S8 A' k& q. v( ?b)直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施;
8 m+ D+ f# Y- lc)埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点,必须设置时应设阀门井;- y, G9 q$ K$ y8 H( ^2 d+ s
d)埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距,应按表8 规定执行,且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。
0 n6 u2 y0 Q5 c# B+ e, `表8 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距单位为米
8 l$ |: T. X' x! r' X3 n$ t9 t* Q) L; O: {
) k) u4 q9 O; ]) F
+ W* ]7 e# V* L2 z: E3 d( [( p! ~
8.2 氧气流速
. A' F& S) ?9 v) z0 {9 x' P管道中氧气的最高允许流速,根据管道材质、工作压力,不应超过表9 的规定。' H5 J& O7 t# {$ q- H( G5 U! U, ?# M% X
表9 管道中氧气最高允许流速
5 _! e. d) l; s' Q' {& O L" O6 s8 Z/ [& G1 h0 }
8 ?2 Z8 r) j0 e, L8.3 管道材质. z) I0 C( y5 x' d& Z0 J
氧气管道材质的选用应符合表10 规定。( {$ h* C# i3 g6 Q8 m
8.4 管件选用! h8 a- q6 ?! I) d* }5 V( ?
8.4.1 氧气管道上的弯头、变径管及三通的选用,应符合下列要求:
0 v+ [3 o! ?/ Ba)氧气管道的弯头严禁采用褶皱弯头,当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时,弯曲半径不应小于公称直径的5 倍;当采用压制对焊弯头时,宜选用长半径弯头。" J, d! i# E/ S6 ] D" N2 S' c7 x
: v( @1 f: j4 D/ b: N) D
, h4 v: \5 C+ D1 f+ e' b0 H) A对工作压力不大于0.1MPa 的钢板卷焊管,可以采用斜接弯头,90°弯头应采用中间为大于或等于二段管制作的管件,弯头内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;
$ k/ Z" x' r" q, q& [b)氧气管道的变径管宜采用压制对焊管件,当焊接制作时,变径部分长度不宜小于两端管外径差值的3 倍;其内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;
* }5 }5 l0 A( {0 Oc)氧气管道的三通宜采用压制对焊,当不能取得时,应在工厂或现场预制,但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。# ], `6 v6 @7 H. }2 I6 _
8.4.2 氧气管道上的法兰应按国家、行业有关的现行标准选用;管道法兰的垫片宜按表11 选用。
0 J8 ?- _2 J& M- l4 H, |. B表11 氧气管道法兰的垫片, v/ j2 d; e9 ]- v# m" E
: I: M; S9 y9 K
# @, B D, x# A0 i
8.4.3 氧气管道的连接应采用焊接,但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。丝扣连接处,应采用四氟乙烯薄膜作为填料,严禁用涂铅红的麻、棉丝或其他含油脂的材料。
" f. \& Y8 N9 }1 ~8.4.4 氧气调节阀前应设置定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度,以防滤网碎裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16~0.25mm(60 目~80 目)。
: @6 H2 Z& b1 n) v8 ~9 o# q) s W8.5 氧气阀门选用2 ^/ N4 m6 _3 o3 C
8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,并应符合下列要求:
% w- i. Z" J! ^ \6 n( ]8 ja)工作压力大于0.1MPa 的阀门,严禁采用闸阀;9 ?. v. V- H/ w `: F% |
b)公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm 口径的手动氧气阀门,宜选用带旁通的阀门;9 O: W- h8 s1 S$ l3 F4 O+ H& \/ w
c)阀门的材料应符合表12 的要求。
& [% g. q* L W4 j# t- @/ D表12 阀门材料选用要求
; j2 d" I, p( p* ]& l
) z4 f7 Z+ n; q& J: T$ C
, P" U. D9 ]5 j( O+ |8.5.2 经常操作的公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm口径的氧气阀门,宜采用气动遥控阀门。
$ a2 Q$ ~" t% E9 u. v$ D' G8 U8.6 氧气管道的施工、验收3 e" a; s9 s+ K
8.6.1 氧气管道、阀门及管件等在安装前除应符合GB 50235 的要求进行检验外(氧气按可燃流体类别对待),其清洁度还应达到以下要求:
9 n+ z2 Y( b" U/ N; @% da)碳钢氧气管道、管件等应严格除锈,除锈可用喷砂、酸洗等方法。接触氧气的表面应彻底除去毛刺、焊瘤、粘砂、铁锈和其他可燃物,保持内壁光滑清洁,管道的除锈时,以出现本色为止;
$ R$ ]* x/ e& R" p+ P! ?b)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前、检修后应进行严格的除锈、脱脂;& j& d/ I v: Q1 f3 c
c)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件脱脂应按HG 20202 进行(包括所有组成件与流体接触的表面),如工程设计文件令有不同要求时,则应按工程设计文件的规定执行。脱脂可用无机非可燃清洗剂、二氯乙烷、三氯乙烯等溶剂,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。$ f5 V' T; l) o6 I
脱脂后的碳钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道,则脱脂后管内壁应进行钝化。脱脂后的管道组成件应采用氮气或空气吹净封闭,防止再污染,并应避免残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。& \' _- y5 d/ g7 o. a S
在安装过程中及安装后应采取有效措施,防止受到油脂污染,防止可燃物、锈屑、焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管内,并应进行严格的检查。; S( z- ~1 x4 V# h0 i
8.6.2 管道的安装、焊接和施工、验收除符合GB 50235、GB 50236 的要求外,还应满足下列要求:) X& R+ Q, n6 v
a)焊接碳素钢和不锈钢氧气管道时,应采用氩弧焊打底;
7 r$ s' W' b8 b9 ~/ Qb)管道的切割和坡口加工,应采用机械方法;" E2 h( g/ n& X; s* @
c)管道预制长度不宜过长,应能便于检查管道内外表面的安装、焊接、清洁度质量;0 C6 N+ z6 A, B' a* L5 i6 J. }
d)管道的焊缝检查应采用射线检查,当采用水压试验时,检测的数据和标准应
6 _. w; D% _# I1 `按表13 要求执行。
- I5 }/ F7 g0 f5 \$ C/ Y' `; V+ h, e表13 氧气管道焊缝检测要求$ A- N! b1 u3 j0 U, T
! @1 B' p: ]! K- V. |) N3 w; P
3 h* ] N& u# T7 s+ T
; {2 W, U% ]5 J. D
当采用气体做压力试验时,焊缝的射线检测要求如下:
! c& ^* x$ k- o8 o' \4 Z# H+ T$ o; j设计压力不大于0.6MPa 时,检测比例不小于15%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级;设计压力大于0.6MPa 且小于或等于4.0MPa 时,检测比例为100%,焊缝质量等级不低于Ⅱ级。
% f5 X$ w/ L& r5 H$ D! qe)对未要求做无损检测的焊缝,质检人员应对全部焊缝的可见部分进行外观检查,其质量应符合GB 50236.9 @2 h t; H) f) u
8.6.3 氧气管道安装后应进行压力及泄漏性试验,试验要求应符合以下规定:
1 |! Z4 b, R# a4 a: ~a)氧气管道的压力试验介质应用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。严禁使用氧气做试验介质,当使用氮气做试验介质时,应注意安全,防止发生窒息事故。设计压力大于4.0MPa 时,氧气管道禁止用气体做压力试验。, d- Z( d. U, g& m6 v8 s) C
氧气管道水压试验后,应及时进行干燥处理。奥氏体不锈钢管道水压试验时水质中的氯离子含量不应超过25g/m3,否则应采取措施。" K& P2 z6 S# g, ?5 f) m0 a& o
b)管道试验压力以设计压力作计算基准。
: l& H# G- w' \5 J, ^9 dc)管道做压力试验时,水压试验压力等于1.5 倍设计压力,埋地管道且不得低于0.4MPa;气压试验压力等于1.15 倍设计压力,且不小于0.1MPa。试验的方法和要求应符合GB 50235 的规定。
% S2 t4 z c6 R0 E; Pd)氧气管道强度试验合格后应进行泄漏性试验,试验用介质应是无油、干燥、洁净的空气或氮气。试验压力等于管道设计压力。泄漏性试验方法和要求除按GB 50235 的规定进行外,还应进行泄漏率计算。/ _/ g3 x, n: t& P9 q
9 d' P% Q- u+ y+ O: Q- e, u2 B! ?
管道内气体压力达到设计压力后保持24h,平均小时泄漏率A 对室内及地沟管道应不超过0.25%;对室外管道应以不超过0.5%为合格。- _$ R8 h- O: s& L: q/ H# q* ~
泄漏率A 按式(1)和(2)计算:
4 o2 P* J0 G' k k) H
& K& Q+ V# Y0 x; k6 \2 [7 _当管道公称直径DN≤0.3m 时:
. c1 ?: e6 } i& m5 J7 @
3 B$ L1 s. h) o当管道公称直径DN>0.3m 时:
. v% R$ Q' ?( |5 Z; W7 v, N
. a: x9 O' D1 X. l; I* ^5 ^7 d
$ i2 U5 Y6 b" O1 Q式中:P1-试验开始时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
* {6 e" r P: CP2-试验终了时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
. @( h7 I; D, p: [6 W7 lt1-试验开始时的温度,单位为摄氏度(℃);
6 p+ f" l. m' o/ Zt2-试验终了时的温度,单位为摄氏度(℃);
: B- a& B+ H& n2 |4 EDN-管道公称直径,单位为米(m)。
! e& L$ S/ b1 P8.6.4 氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s,且不低于氧气管道设计流速。严禁用氧气吹扫管道。6 p3 P( U/ s; K u1 @
2 ~! k1 M K* a ?/ E0 i8.7 操作及维护管理" { n6 |8 W# Q
8.7.1 手动氧气阀门应缓慢开启,操作时人员应站在阀的侧面。采用带旁通阀的阀门时,应先开启旁通阀,使下游侧先充压,当主阀两侧压差小于等于0.3MPa时再开主阀。
- ]5 ^* z) p/ H8 g9 P$ `" W8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。
! |& {% F6 h+ x3 o& E" y+ n8.7.3 应建立氧气管道档案,由熟悉管道流程的氧气专业人员进行管理。氧气管道作业人员应持证上岗。
' s% J% I% p+ Y" W W, d) a" `; r8.7.4 对氧气管道进行动火作业前,应制定动火方案。其内容应包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等,并经有关部门确认后方可进行。
$ N9 t6 |3 B8 r8 N8.7.5 氧气管道或阀门着火时,应立即切断上游侧气源。5 [$ ?6 p4 L' D7 d9 i" v4 `( a' _
8.7.6 碳钢氧气干管宜每五年进行一次吹扫,每五年进行一次管壁测厚,主要测定弯头及调节阀后的管道。
* ^) Q4 ~# I; p$ X. [& h
& w2 @8 Q3 B7 z6 e& m$ u8 q. k8.7.7 施工、维修后的氧气管系,其中如有过滤器,则在送氧前,应确认氧气过滤器内清洁无杂物。氧气过滤器应定期清洗。+ P& h. U [/ ~$ f4 Z* g% m