《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[话题讨论] 大家看看这些距离是依据哪个标准来的?

漫步清风 发表于 2020-12-29 13:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1819 6

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
大家看看这些距离是依据哪个标准来的?请各位赐教!我只找到第二个,还不一样。, o. K1 x" Z4 }0 C1 }' ]
1、液氧储罐与空分冷箱间距应大于14m,与控制室、化验室间距不小于25m,与室外变电站间距不小于30m。# t) n' ?  {6 d3 \
2、液氧储罐周围10m范围内,不应存放杂物、可燃物,不应设计沥青路面。(我记得是有充装口周围5米范围内不应)
全部回复(6)
GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》8 X" B; y6 I' V9 ?
GB50016-2014(2018年版)建筑设计防火规范
0 x/ x# d! J. f* eGB50160-2008(2018版)石油化工企业设计防火规范 2 f9 g; w9 }/ Z' T# v
EIGA Doc. 127/04 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites
2 D% ~' y# L7 j+ D  P4 N+ `EIGA Doc. 127/13 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites ! R( m: _2 U/ E3 v* `+ F6 y5 A# f
NFPA55-2016 Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code/ A" B6 \  Q+ ^: c2 X$ ~
BCGA CP20-2002 Bulk Liquid Oxygen Storage at Production Sites
1 k/ y/ d& |/ R+ y6 i
2020-12-29 16:12:06
回复 0
这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。
! A! F2 K& e2 k) ^; e/ L& L
2021-2-25 16:41:11
回复 0
漫步清风 发表于 2021-2-25 16:41. r, a4 R% ~2 Y7 Z/ i) y* P
这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。
* f) }" O7 K$ \! W0 G
https://bbs.kongfen.org.cn/thread-23508-1-1.html6 t" N: \, x7 v( L5 e
9 J. k5 W9 v0 Y. I
https://bbs.kongfen.org.cn/thread-23507-1-1.html
2021-2-25 21:28:28
回复 0
铺设沥青那个我记得设计规范上是5米
2021-8-31 12:29:10
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家