[话题讨论] 冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?

小助手 发表于 2025-4-25 07:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
549 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?
+ f, Y' q1 S) h* ?. v+ q# A: V/ K# L$ d 10000019330000.jpg / K, S, k6 y6 h: z: C; X0 m
3 o2 S3 G) T0 ?4 ~3 G
7 k0 V  x! u, N, T  N- p
这个和调整布水器有关系吗?  o) q: t  Y  c% k2 A" F7 i
# Y  |4 {7 ^: n5 O9 p" [; E6 w

- Y* I" Y/ M, M: _" q3 d6 J" }
6 w! [4 L; G; j; D& |9 a-----------------( E' h5 ]% {, H% o6 @
啤酒? 小龙虾 34g
全部回复(4)
1.系统气量是否有波动/ R0 Y$ N! C5 t
2.循环水温度是否偏高
, }" ^, V# F7 w; u  v( Z9 n. M2 A% l3.预冷机循环水入口Y型过滤器堵了没
" U0 o3 ]" v( S7 a; v0 W  q- e6 i- v. f

" v3 R6 g0 u: e3 |9 P5 p. D-------------
  t9 o4 b  n* t2 S7 r星期五 34g
2025-4-25 07:11:05
回复 0
冷却水流量低或温度高、膨胀阀开度小: j8 w/ Q* v) a8 D! C  j0 s5 t9 c

) z! F1 F6 M7 J
7 J8 |+ l( C# Z4 Z: c& Y$ L% E3 z# ~- a----------
: n" q9 |7 V1 Y- v$ d  `7 v& H孙傲奇??? 34g
2025-4-25 07:11:19
回复 0
水阀开大点就行了,第一个图,冷媒高压已经高报警了,没及时开水阀。冷气机是双压缩机设计,目前只有2#压缩机运行50%负荷。你这个设置的目标温度多少?正常情况没有达到目标温度,压缩机应该加负荷了。你这个相当于才运行25%负荷。
  n  J" T0 E* {7 g$ ~% L9 o6 n7 g* R& ]  Z6 s0 F2 w( O
-----------4 q! d" T6 W( y! Y4 h/ o1 X
丁立中 34g
2025-4-25 07:11:35
回复 0
估计你循环水温度控的挺高 10000019330000.jpg