[话题讨论] 后备系统涉及到氧气安全阀放空管道(放散管道)设施,需要汇集到一起集中放散吗?

小助手 发表于 2025-4-9 20:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
416 3

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
向各位同行前辈请教,后备系统涉及到氧气安全阀放空管道(放散管道)设施,需要汇集到一起集中放散吗?还是单独放散高度超过4.5米就行,有没有那个规范强制要求的,麻烦有知道或者有类似设置的给指导一下?% l6 g; B6 j- C$ ]2 A

7 p! v/ v# y) `! Q( ~! [
' f2 m# F! u- A---------------------------4 c& J2 h. ^7 d* J- P" {+ d# x
小笑 27g
全部回复(3)
不可以,氧气必须是单独的1 Y4 @: b, f8 w% Y  E' R: h8 Q
) X' d- Q* Z) X5 ?1 F- `
---------------
0 ]4 p: o9 N/ }1 y! q左右不为难。
2025-4-9 20:55:41
回复 0
小助手 发表于 2025-4-9 20:55+ {, u7 n4 r( s3 S+ P7 p
不可以,氧气必须是单独的
' \5 g! e- n1 U% W, D) @2 J' k. [3 E$ F5 I3 Q
---------------

# r* t+ N- G; l. V0 ^% U意思是各个安全阀放散管单独设置,高度距地面4.5米以上?- c" k, `: S/ D  y) g. O
这些氧气安全阀都是室外的,我们以前是集中到一根总管上,管道材质是碳钢的,不符合要求,现在整改,不知道是按照原来的整改,还是单独设置
) D9 a# g0 k1 U" c3 q
2 Y5 |0 ^2 _! Z$ f. ]# t, Q7 w4 ^--------------------
0 v# L1 D/ g; m2 p- B小笑
2025-4-9 20:56:24
回复 0
正常是分开排放的 不然安全阀起跳不太好确定
2025-4-15 16:35:49
回复 0