分子筛均压完成时压差大是什么情况?我们这边分子筛1#分子筛均压完成时压差变大,导致均压完成不切换。会导致这种情况有哪些?2#均压正常,二氧化碳含量正常,1#工作时与空压机压差也正常
1 g9 i( t* C% _. |9 P" F 63d88a8211d8d.jpg
6 g* G6 T5 g3 _( Y
3 ^2 a8 N% b" Y2 ~- z3 U-------------/ G, s* T! Q5 e1 o
: w' ]0 p- B8 j$ ]
1#分子筛均压的时候,压力上升变慢,均压结束时达不到与2#分子筛的压力。
& @/ [) n( M! i, ]% [冷吹温度能吹下来,冷吹正常。# T# J7 r- n2 j/ B
那冷吹出气阀1207也有可能内漏是吧。3 n$ w! I+ ^9 m  ?- H% M
# s  y: ]& {) M3 o+ N5 E
0 E' k0 }/ S' m1 C! F+ p+ ^1 w
--------------------------
2 L2 p/ P3 U, |- V2 z" q& g9 L& X缣單 MP
全部回复(4)
本帖最后由 madondick 于 2025-3-24 09:07 编辑
, b, h( y3 ?, _0 D+ D7 y% r6 e
' @  ^/ g  h& n' K) I) |均压时间短,均压不充分% \2 W% ]. t8 Y
均压阀不开启,或者开启不完全$ Y7 p9 W. `9 e: @8 [* A
管道堵塞
2025-3-24 09:05:40 来自手机
回复 0
或者空气泄压阀内漏,1#分子筛再生气和泄压阀可能内漏,阀门的密封可能出现破损或变形。听听阀后管道声音,05、07。空气泄压阀也可能内漏,应该能听出来。
1 _' J0 a0 h# W! y8 x; D! J5 P8 U
; f0 |/ ^4 \$ R/ t6 b---------------------
3 w; H! w, N% V2 {  Q, w* l: k贺红军 39g
2025-3-24 11:49:43
回复 0
再生出气阀漏,进气发没有打开,只有这两种可能
2025-3-26 07:51:44
回复 0
TST
压力变送器检查整定一下
2025-4-9 10:34:00
回复 0