《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[话题讨论] 分子筛均压完成时压差大是什么情况

小助手 发表于 2025-3-24 08:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
705 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
分子筛均压完成时压差大是什么情况?我们这边分子筛1#分子筛均压完成时压差变大,导致均压完成不切换。会导致这种情况有哪些?2#均压正常,二氧化碳含量正常,1#工作时与空压机压差也正常* Y6 b6 t# D7 K2 s0 s% Z5 c) d: X
63d88a8211d8d.jpg
, W" q! l  ^+ [( J3 r
9 R  G0 i0 q/ d. F8 ~-------------
& j' H) M+ A/ I0 n6 G/ h
( Y; Z/ V5 l% G0 s) e1#分子筛均压的时候,压力上升变慢,均压结束时达不到与2#分子筛的压力。
1 f1 \& f/ @( r" [# i冷吹温度能吹下来,冷吹正常。
3 i: Q5 e+ @  i那冷吹出气阀1207也有可能内漏是吧。
$ @+ Q% k3 k& q, E2 N2 r) }1 ^! Y
+ X: u0 M1 G. y1 ~* n, n5 j& u' ~
--------------------------
# @$ M# y5 ?7 P* w" _缣單 MP
全部回复(4)
本帖最后由 madondick 于 2025-3-24 09:07 编辑 - d: C9 B( w4 t1 o1 E+ Q

+ ]; Z/ q  h2 j6 y均压时间短,均压不充分* n3 N& t  ?/ e7 m; |; W
均压阀不开启,或者开启不完全
  k9 v" Z. f. D& k8 Q8 J3 v8 Y1 f管道堵塞
2025-3-24 09:05:40 来自手机
回复 0
或者空气泄压阀内漏,1#分子筛再生气和泄压阀可能内漏,阀门的密封可能出现破损或变形。听听阀后管道声音,05、07。空气泄压阀也可能内漏,应该能听出来。
( V: f+ v$ j" w7 P- q2 }2 I2 A' @  s) u* j
---------------------
( e/ Z0 \- B/ l, X7 V8 x贺红军 39g
2025-3-24 11:49:43
回复 0
再生出气阀漏,进气发没有打开,只有这两种可能
2025-3-26 07:51:44
回复 0
TST
压力变送器检查整定一下
2025-4-9 10:34:00
回复 0