[话题讨论] 液氧罐区需要使用防爆电器吗?依据是什么

小助手 发表于 2024-11-16 21:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
776 1

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
请问,液氧罐区需要使用防爆电器吗?依据是什么7 g5 R! W7 v( O3 E
) A% g. F& R: g
: R* x- l' R8 @5 ~1 t4 J
------------------
- G+ _# }% i! }% Jzsxq
全部回复(1)
不需要选用防爆电器,仅需要按照防水防尘要求选用相应IP等级电器即可。
* e, g. @8 c8 L1 B# N
( T' g" E" V# S6 S/ b5 ~0 A( I参考标准:1 R/ Q, u; b0 Q7 i: U
《GB 50030 氧气站设计规范》
7 I- k" @( ~! f2 b! I0 E% e# I 《GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范》" {) [% j; t5 n" s1 l' I  s, C6 {, r" \  a
《GB 50016 建筑设计防火规范》
2 r2 W" X7 \( D3 H4 i: x% e; |《GB 16912 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》