[话题讨论] 蒸汽管道遇到这种情况该怎么处理?

小助手 发表于 2024-10-23 23:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
501 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x

4 O# L5 n. L8 F  k9 d4 U/ q7 A这种情况该怎么处理?已知法兰前截止阀内漏、法兰面有损,没办法紧
+ a4 |& @  H7 Q) T
" k; A+ Q+ j' ]
9 f# l; P- O1 {: f7 X0 q# g------------------% O3 Q4 X% K  K
空分37群
全部回复(4)
看你这个法兰处的泄漏量,应该可以直接把这个垫片换掉,拉根水管,戴上防冻手套,四道螺丝松掉,密封面清理下,浇水更换垫片没问题的。3 x  r) }. u/ R4 a

$ h* r& |4 c2 p) D  L7 t8 h* y. o% L4 Q- m1 h: N/ B% j

  Y( f7 N$ B8 j/ B/ [  a  c- b2 U-------------------- o3 k% r  @5 J0 Q
八九
2024-10-23 23:13:58
回复 0
现场拉好警戒线 等停车时候处理吧
3 _. n3 \+ Z3 w5 w  ^
8 |, C& Q3 G/ K5 @2 ]* [6 w----------------
, ?% P5 K6 W4 B8 P方寒
2024-10-23 23:14:48
回复 0
我同事维修蒸汽阀门烫伤。穿着厚棉服去处理的还被烫伤了。140来度% }& u1 {5 b+ B
1 V( S6 z- z7 E# N+ k
7 y! O. O$ [% ]" T& g/ i+ a' {1 U
--------------
- Y& ^$ E5 ^& F覔亖甴
2024-10-23 23:15:56
回复 0
我们蒸汽 90 公斤,微漏的话看着也不大,把垫子拿掉的话可不小# r+ ?% c( f; k# P
# X: r' R/ [) r0 z+ O

- n4 w) J: D$ M6 m) ]-------$ s- m' C0 G! v% }! O, A, N
向前走!
2024-10-23 23:16:29