马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
请教一个问题,分子筛其他工况没有变化,就是加热结束的时候温度比其他周期该时间的高10℃,然后冷吹峰值比正常情况低了15℃,这个是不是分子筛的寿命到了?8 `4 L2 M Z& F' k
5 D7 F! f9 E7 j- T) U) X0 ~5 r* w/ [再生气量、电加热器出口的温度,流程时间,吸附时候的进气温度这些都不变。我感觉这台分子筛的吸附能力出问题了,我们这边本身就干燥,空气湿度小​!, @4 y) p5 T( h
群里面有没有见过这样工况的:% v' Y3 ?1 ]3 v" \, y. i l/ Q" R
) {6 j* U& [% D# }8 @3 j两台分子筛,1#再生的冷吹峰值低,​2#再生的冷吹峰值正常,再生气量,电加热器出口的温度都正常。 |