换热温差有效能损失主要指换热器的内部温差,冷量的能质系数公式k=(T0/T-1),如果环境温度300K,换热温差3K,则此换热过程使能质系数降低(300/(T-3)-300/T),氮气压力5atm时,饱和温度大约94K。1atm饱和液氮冷量0.15kWh/Nm3,5atm饱和液氮冷量要小一点,大约0.14kWh/Nm3,合0.14*3600=504kJ/Nm3
$ i" D4 j+ ?# U$ h
# P$ M8 }' V* U8 M将能质系数降低量(300/(T-3)-300/T)积分,T由300K降至94K,计算出能质系数降低量的平均值是0.0327; S" p6 y2 i) [0 C0 |
- X& U; ^; ], S/ d; [' o2 m2 d
氮气冷却和冷凝过程中,显热大约占55%,则主换热器温差有效能损失' d+ ?, x7 P! F
=504*55%*0.0327=9.06kJ/Nm3& t/ d( ]1 t; }9 x, V- z& f7 r
) C9 D+ K" X/ k. b冷凝蒸发器温差1.6K,能质系数降低值(300/(94-1.6)-300/94)=0.0553,潜热占45%,则冷凝蒸发器温差有效能损失=504*45%*0.0553=12.54kJ/Nm3
5 A* e3 H0 {+ } x" E7 @. I. K+ G4 [0 y+ S9 J9 F
可见,虽然冷凝蒸发器换热量小于主换热器,而且冷凝蒸发器温差1.6K比主换热器温差3K更小,但冷凝蒸发器温差损失比主换热器更大。低温下的传热过程,温差有效能损失相当大,不能忽略不计。
3 E, s0 j* e1 }
% n; L- D2 h, P3 F! j' f主换热器温差损失与冷凝蒸发器温差损失之和=9.06+12.54=21.7kJ/Nm3,与以上阻力损失21.9kJ/Nm3接近。, ]+ X! [+ h/ [ m3 \8 W7 O
Q" D2 m. N" Z+ F
单位电脑上没有空分软件,以上有些数据可能不是很准确,但温差损失的计算方法就是如此。7 b7 T; a A/ \$ f @6 l/ I
|