米小赵 发表于 2020-3-9 11:23
- u1 X% Q3 H9 m1 ?5 t! @- i8 ^真空有问题没?
, E4 }! C* k9 M# E! w& a# r% u- N7 ?你们用的是505还是ITCC?
6 ]9 n% S# C* K: a以前你们出现过类似情况没?
4 P7 I+ R- U! M1 J/ }1 O - E' g$ W* o/ k1 w; p
用的505,杭汽的设备,以前没出现过这种情况。以前都是真空度不好,现在排气温度68真空—61 冷凝液温度66 . o$ l, I/ j6 ~( h2 S8 y
凝汽器回水温度30 去年大修只是冲洗了一下凝汽器,今年还没大修。 |