1.先通知仪表人员检查CO2分析仪是否测量是否准确;; q E4 w5 h3 s. ^+ K) y
2.原料空气中CO2含量是否超标,附近有高炉、煤气源等含CO2超量排放源的检查是否超量排放;
% r% v, u# p1 {0 p- w3.分子筛再生不彻底,加热时间不够 冷吹时间不够 加热温度不到 冷吹温度不到 加热气量不够 冷吹气量不够 空气压力不够 空气流量太大 分子筛破损 风化 分子筛出现冲床 造成坑洼不平整造成气体短路;
, B1 V+ m0 M5 o$ |5 a4.分子筛失效,正常使用年限5年,环境恶劣或其他原因可能4年左右就需要更换分子筛。 |