如何整定PID参数3 Z4 z7 K/ P- q, o$ w; b) @
调节系统投自动:往往在控制方案确定后,最关键的是P、I、D参数如何整定
5 q+ _" Z) v% B! O$ x6 ]在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0,6 l& f, c. K- ^
调节对象Ko:阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;
0 b# c+ p: `+ n+ h调节阀门Kv:伐门正作用(气开、电开),则Kv>0;伐门反作用(气关、电关),则Kv<0;
0 p% I, g Y% B! s6 wKo、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc >0,我们可以确定Kc的正负, O4 b. c: }# A
调节器Kc:若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确。8 W3 s$ G2 O2 \( ?
在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;3 k$ f$ d+ C2 [! ~7 q
在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;
1 Z3 S: t+ D/ H- D' T& j6 x8 p. y在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗主环细,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。* c: g* ?: t; J
二、经验PID整定参数3 O0 b$ g- o: E$ l7 Q* s) g
对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):( l( c6 `% {. K- |5 E
对流量调节(F):一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40 S;
4 _: N0 O) S" F. B$ B O8 X6 Q$ W对压力调节(P):一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S;
! v( z8 C5 n7 m9 Z% h K7 r# _对液位调节(L):1]、大个容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;
& `8 c5 g, g4 {+ o 2]、中个容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;
5 D' {6 G: x( r4 p2 U 3]、小个容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S;0 C: P$ {& a+ G I
对温度调节(T):一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;* K( G4 L. W( n& ~% U( Q6 D
7 |! f2 g+ G" V% K3 X5 F) ~上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。
0 ?; k" U- i8 `5 [在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko*Kv*Kc >0)相当于主环的Kv,它始终为正。+ u. q. q) q% p3 z' n6 e8 N2 {
PID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶衰减特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。4 j/ X* R5 d, g( o8 L
经验调整方法:
% c2 t2 Z8 i, x& _, e5 Z% h8 B1.如果测量值变化慢,侧应减少比例,如果在给定值附近摆动不停,侧应增大比例,如果能随着变化平稳但很慢才与给定值相同,侧应减少积分,如果在给定值附近缓慢摆动,侧应增大积分,这项原则适用于任何PID调节系统整定。
* F4 \7 G1 d0 }: q |