最近无意间看了下《GB16912-2008 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》和《GB 50030-2013 氧气站设计规范》中对于氧气管道材质的规定,其中氧气压力3MPa<p<=10MPa时,一般场合均可以使用无缝不锈钢管。但是调节阀组前后各5倍直径范围内,GB16912-2008规定不能使用无缝不锈钢管,但是GB 50030-2013可以。同时GB16912-2008还对氧气流速进行了对撞击和非撞击场合的规定。请问各位前辈和同行,贵司是怎么做的?两个规范见附件