为保持上塔压力为正压,防止因为上塔压力出现负压,造成湿空气倒吸进入上塔的若干办法:
7 m$ m- C! G5 x  A+ J# d1.        停车期间,保持上塔压力50Kpa左右,V106、V107、V108、V 109阀门等主控室调到0时,现场人员把自动改为手动。
1 `. r) v; s5 k( U- |$ n; m/ B2.        V1218阀门停车时不关,等到开空压机,在关V1218(分子筛压力能保持上塔压力一天)。" }8 \1 X+ {8 z% g& V  y* s* F
3.        仪表气倒换时,自身仪表气阀门关严(防止外来仪表气通过V1218进入主塔)。
: i: N: g. ^2 [$ u. N  v4.        为保持上塔压力为正压,通过V9阀调节,保持上塔压力为正压。
# P3 T; z3 J# @! w$ X  E( l5.        上塔超压,通过V6或V766调节。! V  |/ j) y( S3 M