第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

冷箱基础要不要设置测温点

RE:冷箱基础要不要设置测温点

之前一套开空的外压缩设备,有三个测温点,只在DCS中显示,没有挂联锁
2011-4-22 08:42:02
回复 0

RE:冷箱基础要不要设置测温点

大家都很明白都是为了测漏,主要是基础的低温承载能力受限,普通的水泥道这一个温度点的话直接酥掉。
2011-4-22 10:39:17
回复 0

RE:冷箱基础要不要设置测温点

楼上的几位都说了,只剩下我同意的份了。
2011-4-22 12:36:32
回复 0

RE:冷箱基础要不要设置测温点

回复 1# youxinxinyou   必须要有的,通常在主换热器,下塔,膨胀机,氩塔,用来判断是否有漏液或漏气.
2011-4-22 14:33:47
回复 0

RE:冷箱基础要不要设置测温点

当你干的多听说很多冷箱漏液后扒砂出事故就知道这些点是多么的重要啦。同时建议尽量在冷箱的上中下都加有微压表测量冷箱内的压力!
2011-4-22 16:31:02
回复 0