检查几个问题:+ ^) O- \/ ?, c' X/ v" }6 ]
1.变频是定死的还是自动控制,即有没有投流量或压力控制;如果变频自动控制投上了,调整PID,或者直接将变频打手动控制。
+ }* Q9 B, `7 S5 B2.回流阀有没有投自动;需投自动,如已投自动,检查调整PID。
2 m9 p4 O5 s' d) v3.泵体排气阀有没有定时开启排气;应有定时自动排气的逻辑。8 I* h7 o% |: F$ N4 J+ D4 P
4.下游用户用气量是否稳定?下游有没有放空阀。如果有,放空阀是否和氧泵压力同时波动;如是,重新调整PID。 |