楼上的都瞎掰,先做个平衡计算:33000x0.2095=6913.5,这个是进塔的氧气量;! s& ?# T- g% z0 P3 s! U1 O! l
纯氧:5600x0.988=5532.8; 氮气带走的氧:11500x0.001=11.5;其余为污氮,流量大致15900,折算一下是含氧大致为8.6%。
/ L/ ~2 d: J, @) w从操作看:下塔液空40%,说明下塔回流液体较少,这样氮纯度差就可以理解了。* m% n7 X$ t9 S8 P! O# D8 \
操作思路:先调整下塔工况,关小V2,看需要是否需要再开大V11,控制下塔液空不高于36%,压缩上塔氧气量,直至恢复合格纯度后,再缓慢加大到正常值。
3 G5 C4 I4 c% t& N* o& r, J0 v感觉你这是冷启动后的调整,还没有完全恢复到正常运行状态。
2 i" N1 [: {$ j0 D- Z提醒一下,下次再出现这种情况,还需要验证一下液空、液氧液位是否正确。 |