今早对制氧站的仪表管线做了个检查,发现汽动阀的导汽管线施工是这样做的,管材为14mm不锈钢管,请看图:2 n7 `9 c+ e$ |
' i- K0 j% ]/ ^/ K% \$ j上图为并排管线,点焊固定
7 l- o; M2 ?. Y5 W* S# \
( m1 z, m+ }' x2 Q下图为固定点焊和接管对焊
I# f, H) G5 o7 H+ }. ^
) g6 e. N: o0 S7 T! D
问题:这种管线敷设做法按规范允许么?如果不允许,该参照什么标准做?对焊感觉也不对,应该用套接焊或是接头么? |