第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[话题讨论] 大家说说循环水供水系统的回水管网中为什么会有大量的气呗?

 
如果是压力气体泄漏进入水中,将导致严重的后果,但在这之前冷却器水侧的安全阀会起跳排放的。除此之外,还有一种可能是管路布置的问题。由于水会在管路的最低点积留,由此可能挡住了部分气体的通路,这样在启动水系通前管网内就会积留气体。一旦水系通启动,水就会推动气体排出来,由于水会对气体造成一定的压力,我们就会看见有气体喷出管外。这种情况在经过一个长时间的运转后,应该就会消失。
2013-8-25 13:04:21
回复 0
查一下气侧压力高于水侧压力的换热器是否泄露
2013-8-27 03:51:35 来自手机
回复 0

9 j3 `4 B' _. ~: ]$ X/ E非常感谢啊' k* H+ ?; z# L6 t/ X5 _  Q1 W# u
2013-8-28 15:30:00
回复 0
niuwenxin01 发表于 2013-8-27 03:51 " ^% m5 G5 T, z! v$ F
查一下气侧压力高于水侧压力的换热器是否泄露

* ]" H& X) T' ^( t! e4 j8 l起初也是怀疑这,但是没发现有漏的
2013-8-28 15:31:25
回复 0
如果是中冷内漏的话,那就在停机时很麻烦的。因为水压高于气压。水就会进入气侧、会在下次开机时引起压縮机机喘振。
2013-12-20 13:15:32
回复 0
学习学习学习学习
2013-12-21 11:30:33
回复 0
同求答案 。。。
2013-12-22 04:14:17
回复 0
冷却器泄漏
2013-12-22 08:20:55
回复 0
可以查一下各换热器的接近温度,和以前比较一下接近温度的变化,如果接近温度变高了,说明换热器有漏的;检查一下循环水泵进口水位是否在要求的水位之上,如果水泵进口水位低的话水泵也很容易气蚀
2013-12-23 05:10:59
回复 0
zxc1228 发表于 2013-8-20 12:41 : R7 Y& Q; _. p
有气体会很危险

5 [! V6 |' c" [, @$ N: o8 ^6 s& X8 f- K有什么危险?讲一讲。
2013-12-23 09:30:31
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn