[话题讨论] 大家说说循环水供水系统的回水管网中为什么会有大量的气呗?

 
如果是压力气体泄漏进入水中,将导致严重的后果,但在这之前冷却器水侧的安全阀会起跳排放的。除此之外,还有一种可能是管路布置的问题。由于水会在管路的最低点积留,由此可能挡住了部分气体的通路,这样在启动水系通前管网内就会积留气体。一旦水系通启动,水就会推动气体排出来,由于水会对气体造成一定的压力,我们就会看见有气体喷出管外。这种情况在经过一个长时间的运转后,应该就会消失。
2013-8-25 13:04:21
回复 0
查一下气侧压力高于水侧压力的换热器是否泄露
2013-8-27 03:51:35 来自手机
回复 0
氧氮元素 发表于 2013-8-25 13:04 , d; q! [; ]* p; v2 u; _0 Q% }3 j
如果是压力气体泄漏进入水中,将导致严重的后果,但在这之前冷却器水侧的安全阀会起跳排放的。除此之外,还有 ...

! S  j7 N4 X2 y% D& L, f6 J6 B0 j非常感谢啊
8 C+ Y$ X; O. Z+ X
2013-8-28 15:30:00
回复 0
niuwenxin01 发表于 2013-8-27 03:51 ! I2 j2 t2 _' I7 z1 w
查一下气侧压力高于水侧压力的换热器是否泄露
* M" c% H0 l7 n3 w) i
起初也是怀疑这,但是没发现有漏的
2013-8-28 15:31:25
回复 0
如果是中冷内漏的话,那就在停机时很麻烦的。因为水压高于气压。水就会进入气侧、会在下次开机时引起压縮机机喘振。
2013-12-20 13:15:32
回复 0
学习学习学习学习
2013-12-21 11:30:33
回复 0
同求答案 。。。
2013-12-22 04:14:17
回复 0
冷却器泄漏
2013-12-22 08:20:55
回复 0
可以查一下各换热器的接近温度,和以前比较一下接近温度的变化,如果接近温度变高了,说明换热器有漏的;检查一下循环水泵进口水位是否在要求的水位之上,如果水泵进口水位低的话水泵也很容易气蚀
2013-12-23 05:10:59
回复 0
zxc1228 发表于 2013-8-20 12:41
+ U/ s( V* A2 }* o  _! D有气体会很危险

3 h, I" |2 N8 ^! z% ]: v, f有什么危险?讲一讲。
2013-12-23 09:30:31