[话题讨论] 液氧罐区需要使用防爆电器吗?依据是什么

小助手 发表于 2024-11-16 21:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
672 1

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
请问,液氧罐区需要使用防爆电器吗?依据是什么8 L$ {+ L8 y7 h6 ]/ a
! V; ]: G# Z0 g0 @- m) O, T

3 t9 J6 f. B, u( ~! v' h, u------------------
+ U0 b& {0 \5 g3 C& Y! Czsxq
全部回复(1)
不需要选用防爆电器,仅需要按照防水防尘要求选用相应IP等级电器即可。7 S, V  [# F- y8 Z9 n
: U$ i5 U: z5 p. q2 U
参考标准:
* P$ r# I( F! ]2 {$ x《GB 50030 氧气站设计规范》
2 r1 j4 m) f4 y0 ] 《GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范》+ W/ }5 _9 b$ U( e$ c) O9 s' Y
《GB 50016 建筑设计防火规范》
# F" r# a9 Q+ r0 u! @《GB 16912 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》