版主说得好,同意:3 }4 X" o+ S% z2 O. n, f a
一.若突然发生低压停电,应立即停止主机运行,查明原因后恢复低压设备正常正常运转,机组恢复正常工况。
8 J4 d+ b: ^# \! S2 {" i二.机组遇高压掉电,主机停车。要及时停氮水泵、冰机、膨胀机,停液氧泵。关闭所有产品输送阀,将氧、氮气打至放空侧,DCS上打手动关闭空冷塔排水阀、水冷塔上水调节阀。暂停分子筛程序运行。关闭液氧泵、液氩泵出口阀,并恢复至停运状态。手动打开正流空气的分子筛泄压阀泄压,泄压完毕后恢复自动状态。
' A' S; U3 w, I; ]2 A三.若厂内高低压全部闪掉时,除保安氮气阀门不关之外其他外供阀门全部关闭,凡电器启动开关打至关位,待送电后复位。停电后密切注意空压机、增压机、氮压机的轴瓦温度的变化。 |