最简单有效的方式是通过高压液空节流阀控制主换的液位,常规在2500mm左右。冷流增加时,液位降低,液空节流阀开打,反之亦然。 % F0 g+ P& H6 I: A4 j) h) T需要注意的是,液位变送器测量的差压信号需要扣除通道阻力,否则检测的信号差很多,举了例子:& T+ [& u P$ g0 k
正常液位2500mm,对应的差压17kPa,通道阻力15kPa,变送器检测的差压值应该是32kPa1 R5 n) Z! C) e
反过来讲:如果不考虑15kPa的通道阻力,32kPa压差对应的液位高度为4660mm,比正常液位高了2160mm!) a0 d2 v. }+ s
其它的内压缩高压液氧、液氮和液氩液位可以不调节,依靠板式的热量平衡,仅调节高压液空液位即可。