根据数据分析,1.关反馈信号是否正确,以及反馈触点开关有无松动,并根据比对得出阀门开关是否真实存在关不严8 ^- z- Z' Z8 k
2.一般三杆阀受压差影响阀门动作会变慢,(我们厂的三杆阀前后压差大于30kpa就打不开,在实际情况中当压差大于10kpa阀门动作就变慢,13kpa就打不开了)具体以具体阀门分析
: a2 V, n8 B5 O, |) l7 O3.检查仪表气源压力,建议可以适当调高,测试
) t& u# L& k) F' D9 L8 {& @: l4.检查气缸固定轴承是否损坏