请教各位朋友,你们分子筛系统的切换阀切换(充压和卸压阀门除外)动作时从阀门气缸通气到阀门动作完成控制在多少时间,阿有朋友研究过动作快慢的好处和坏处,最宜控制在多少时间阀门动作完成的.
3 c7 C6 F T- I) [7 i' L2 m8 q) b 当然本人提倡是慢点,这样对气缸和阀门稍好点的,当然装置正常情况下阀门动作快点慢点没什么差别的,但是不正常情况就有一定的差别了,如有分子筛颗粒进管道了,阀门动作慢点可有机会把阀门处的分子筛吹走,这样分子筛不易在阀门密封口卡(虽然是粉末我相信时间长了阀门也会出现问题的,因为我公司最近发生这事);还有如果气缸已用好几年了,总有点磨损了,我想动作快易卡住吧.
) y& k7 g: k u% M0 N# A' ~0 ^ 因为以前没认真想过分子筛切换阀的动作时间,也没去试过和观察过的,想听听大家的观点,
. n9 K9 i- Z! p t: ]5 N6 U |
|