事故时间:1994年7月14日上午10许
8 U6 M- }& ~; C' A$ w2 ?7 s事故地点:无锡×××公司仓库
3 R; O3 @- N) Z1 |, G4 [5 H伤亡人数:1死 2 伤; g% O9 \  g# i% H+ C) C# j8 H1 Y- m
# R. N7 r& C  n8 Y: g
  事故经过:7 J# [3 Y) X' J! U$ ^" \1 T
  销售人员到仓库提货,准备一批高纯氧气瓶(40L)装车。由于一只瓶上标签已缺失,所以仓库主任亲自拿着一只带有氧压表的夹具夹在瓶嘴上,准备测瓶内的压力(通常的作法)。在其打开瓶阀的瞬间,爆炸发生了。
7 V% M9 u0 s, r5 J8 K1 N( {. E2 R  事故结果:7 x& R9 c$ R1 W2 G
  1.该氧气瓶瓶阀脱离瓶体,将仓库房顶的水泥预制板穿通。被炸开的夹具将仓库主任当场打死,其颧骨被砸碎。在其倒地后,强大的爆炸气流将其周围的一部分气瓶震倒,有6只气体钢瓶压在他的身上(每只都约60kg左右)。
" Y, J+ }9 Y9 j. D! `  2.强大的爆炸气流带着火焰将距离约5米远的销售人员左半身烧伤。在无锡第三人民医院治疗后,嵌在脸部皮肤内的细铁屑难以取出,此后其左半侧脸部皮肤一直呈青黑色。/ W1 Z6 ~# P  J: j- C$ i
  3.一名正在装运氧气钢瓶的工人被强大的爆炸气流从1.5米高的装卸平台上震落,当即昏倒在地上。当他在无锡第三人民医院醒来时不知发生了什么事故(因为爆炸发生在他的身后)。医生检查的结果是轻微脑震荡,一星期后出院。该工人是此次受伤最轻的人员。
) p2 q( b, C7 V4 s! i8 r  事故原因:
/ y5 n7 p9 K0 a3 L4 Q; N. P' |  1.在氧气成品送入仓库过程中,搬运工人(临时工)总是戴着沾满油污的手套搬运钢瓶。通常都是一手抓住瓶阀并让钢瓶倾斜,然后用一只脚踢钢瓶的底部使其滚动到指定的地方(至今我仍然会这一手)。搬运工人可能不慎将油污留在了阀嘴内。一般情况下,油污在空气中发生的是缓慢氧化反应,但在高压(125bar)和高纯氧(99.995%)的条件下发生的却是瞬间氧化反应,即爆炸。
2 p' z( S6 J0 \" g0 z  2.由于仓库管理混乱,氧化性气体和还原性气体的钢瓶摆放在一起,大约有10瓶左右的甲烷(CH4)钢瓶就在爆炸的氧气瓶附近!在同一间仓库内还放着大约20瓶左右的氩气钢瓶(每瓶压力在150bar)!所幸当时氧气钢瓶的瓶体未发生爆炸。
7 l' }' W: \7 W7 t
, M$ V. \( B5 v  事故后续:4 i" w& Y& p, g1 R! v0 T1 L
  1.经过调查后,作为公司领导阶层,总经理和副经理各罚¥100.00元,仓库负责人也罚款¥100.00元。受伤的销售员被提拔为销售部副经理。最终结论是该仓库主任是违章操作,公司赔偿其家属¥50,000.00元。
6 _1 g+ O3 L7 S1 T7 K" F, j/ t  2.此次事故对操作工人的心理影响很大。公司花了两个星期的劝说工作,工人才敢恢复生产。然而,半年后的一天,一高纯氢生产岗位的工人串岗,至我所在的配气岗位办公室闲聊。过程中,该工人掏出打火机,未等我反应过来,“啪”的一声就打着了,这个小小的动作差点没把我吓死!因为,虚掩的门后就是我们的工作间,内部放着大概十几瓶零气,如甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙炔(C2H2)、笑气(N2O)、甲硅烷(SiH4)、氢气(H2)、氮气、氧气等。