请问,液氧罐区需要使用防爆电器吗?依据是什么) l9 ]' m( q; |
# @9 S( \; i7 t+ u5 m' i
5 w6 T( Q! }' @) J+ l9 T" G
------------------9 q5 p3 F4 m0 H# J1 n0 G
zsxq
全部回复(1)
不需要选用防爆电器,仅需要按照防水防尘要求选用相应IP等级电器即可。
. ]! Y# N; [8 Z1 p! v" a1 H' R+ F! x! y/ a' r3 H
参考标准:
9 h( u* ?3 M. u5 M; o《GB 50030 氧气站设计规范》
: h3 t" p8 K- L+ D* q 《GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范》5 V; Z3 _& D( Q2 Q7 ?
《GB 50016 建筑设计防火规范》
" x5 z* T# I  H+ Q* O; F4 B& y《GB 16912 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》