《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[话题讨论] 分子筛活化再生加热阶段,有没有时长限制?

小助手 发表于 2024-11-15 22:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
736 7

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
各位大佬,请问分子筛活化再生,加热阶段,有没有时长限制?还是说,只需要保证冷吹峰值120°C以上,可以在提高加热温度的情况下适当缩短加热时间?
8 I. c7 K2 D7 ^8 m现在加热炉出口设定温度185°C,加热时间75分钟,加热出口温度设置5°C,但是在实际运行过程中,在加热65分钟的时候,出口温度已经达到5°C了,然后虽然还在加热阶段,但加热器已经断电了,相当于提前进入冷吹阶段。冷吹峰值也已经能达到130°C了- o) }3 ?1 @4 _' x& L
2 x3 M( x7 ^3 c# E/ F1 [

5 }/ {& D" ^0 Y- O-------------------
: `6 k# l2 R% Q+ J6 H雨←宸★ 39G
全部回复(7)
呢不是工作的时间会加长,然后x13分子筛饱和了,不会在吸附了,是不是啊
6 g. b" S: a; t
/ L1 R) r( T5 N* n* g1 t! S9 O8 ~( u- r% a& [
---------------------------
9 B! u' `) X( M  R: Y2 v: @' k* F( A7 `J-fovik-S1029 39G
2024-11-15 22:46:47
回复 0
不是,二氧化碳和露点是合格的,
* N. @$ Q% F  @, P
; z) F; Z, l0 h
) t6 ^. Y! y$ @+ t" L% @: ?( w+ }, e----------------------------/ }7 ^" C, \( y* A
雨←宸★ 39G/ `* x/ |: k: d0 y+ u' F0 o
2024-11-15 22:47:01
回复 0
有时间限制的一般工作8小时切换加温3.5个小时吹冷4..个小时。加温入温度200一250出口120。设定好了加温结来仪表上会自动控制
0 _' k/ h7 T+ S8 S% P' ?& I; R
! {6 e$ G$ G! O2 x& m  D
% Z; e3 Y) K: N* [: N-----------------------+ Z  t* P+ O- v+ k1 L  k6 Q7 o
等你归来 39G
2024-11-15 22:47:58
回复 0
两个冷吹阶段的,有没有?你们的冷吹峰值一般控制多少
+ n8 u' s$ }4 |3 B, v 20200715135246741.jpg
/ S. \! L( S, r; Q( g' E
. ?& ^+ w' ~: a  i--------------- y9 s5 S) S, i1 u
0℃ 39G
2024-11-15 22:49:15
回复 0
冷吹峰值120以上0 i7 [  C7 i( \8 j0 W0 O! V

6 K2 n3 r3 _4 u$ p7 y9 o! G; h+ l) G2 Y
-------------------------
. E# X- j$ G/ n7 P' _4 F' N2 p/ b正规流量卡 39G
2024-11-15 22:49:45
回复 0
一般只要求冷吹峰值,但是温度太高了分子筛寿命会下降,所以按设计的温度搞,一般几次的缩短增加温度,不会有大影响,毕竟分子筛也不是那么脆弱
2024-12-1 01:59:29
回复 0
分子筛再生只对热量有要求,时间方面没有严格的规定,但为了保护设备,不能无限高的提高再生温度。
2024-12-1 16:22:38
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家