气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。
3 U1 P$ j# \: A) s- {; f' y现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。
+ C/ F( h9 y3 j# W/ X# ^" L' A要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:" S6 {6 G/ p& V2 _
1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号+ s1 z- y) u  L( t4 ~$ o
(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。
/ m. Q: ^7 {0 V% n; ^) j(2)恒节流孔堵塞。& j1 `5 Z5 j3 z: v$ z1 P
(3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。; I$ Z/ i5 d$ q3 N  f: G* D
(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。9 t0 s, |: F! P7 L# S) c
(5)气路连接有误(包括放大器)。& o& R% P, L7 n; I. i6 D# h
(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。
' \# h  R! O" R(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。
' x. x0 |7 \3 }/ R" q(8)气源压力的大小不合要求。0 N' U5 o3 z9 O& q, y1 W& d5 N
(9)放大器耗气量超额定数值太大。, j/ r. h7 g  E4 ^' k. L
(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。/ ]5 t) m- G6 }# ?* Z8 z* ~: J* B
(11)放大器预紧力超重。
8 j5 ?4 O: i9 H7 H  Z(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。
6 v0 C+ p. H  d' I3 U# x(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。
! f  s1 f" ?' y- {/ X(14)电/气定位器输入电信号短路。
+ \- F2 q# `, M# h* w# a3 m5 C(15)平衡弹簧安装,调试不好。$ W! v4 y% m$ v0 b0 s
2.下行程定位器输出压力变化缓慢9 u7 f: ?1 ~5 O' R6 F( R
(1)放大器的气锥阀的锥度较小。
& Y2 v; K7 S8 {/ l* y( S* w(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。2 m  Z' M4 h, j; b$ ^- J' s
(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。- e& v' T8 r4 f
(4)反馈弹簧产生弹性滞后。
: u: K, b) |# U+ L$ a9 {( F3.上行程定位器给出压力变化缓慢
' ]% `: M$ }/ P1 A$ ]# l" J" i& ^(1)放大器进气球阀陷得过深。
- Y: K/ O9 y5 T# O/ h. t1 f0 z(2)放大器耗气量较大。
+ v. _, T* N' l. b  p9 S! X(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。
  V$ t6 c+ y% X! s- s- j) Q) e(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。
& h1 @9 u1 M2 l) H6 g8 n1 t(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。0 y' b& w3 E# [$ x' |
(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。
! {& l1 q& l6 E8 q; x& w4.定位器线性不好
4 a' J- a. ]. D2 z7 U(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。3 _4 {  X" o/ {9 p- F  s3 f
(2)反馈机构安装不好。
& l3 X: o- D* ?: [; w3 c" ](3)反馈凸轮或弹簧安装不当。
1 T. f3 U3 f4 k8 [' d(4)喷嘴或挡板有沾污现象。( m+ `* t4 J. F) L, X8 G! w5 n  X8 x
(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。8 H1 L+ m  a" h8 d2 O, ?. q# {
(6)背压有轻微泄漏现象。& a! R& `0 ~' _: Y
(7)整机安装不当。
/ @4 m2 J. w1 G4 O, C(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。9 d0 w4 z1 q5 m
5.无输入信号,定位器有输出压力8 i" r( Y. v  n0 s* I9 M
(1) 喷嘴有堵塞。: x: L/ A6 i6 g0 R8 [
(2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。( n1 b' r8 z# b
(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。" D) z8 t9 K3 u  [
(4)放大器各气路板的连接有问题。9 \7 n. I; K; w
(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。6 n- [2 `% {- {; Q! R
(6)挡板已盖住喷嘴的位置。; c" A! f7 i+ H9 R- S( J  Z* z' e
6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值)
, H9 _: A3 Z: c% Q1 p5 G4 Y9 g(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。7 n! a& O+ G+ ?
(2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。
! S4 v7 B1 v0 n  O(3)挡板与喷嘴的配合不好。, s5 I" H, Y' t
(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。- S0 s. P+ W. i# C
(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。  y4 V' x0 z# I0 n
. O$ q9 J* f6 l9 B
7.定位器盖上盖后,性能会发生变化- Q0 {" r* q  y+ F% ^6 ^7 G
8.定位器更新以后,会出现工作不正常
, Z! Z) K7 `0 u" Y6 X9.定位器性能变化无常
9 E. ]; N* i. _# x4 ?10.定位器输入小信号时,输出达最大值
/ R! P, I$ ]5 C9 H11.定位器输出振荡& h& b: [6 i: h6 N( S, _2 z) s
12.定位器零点漂移 阀门定位器常见故障分析.doc (26 KB, 下载次数: 13)