气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。
, U* ?1 x& z& p现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。  Z) f1 l* u& e7 k
要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:
5 x. l) D3 D; K7 m; g& a" G& p1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号
0 ?  P7 U; A3 }% C, Y" @(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。! }# h: H5 A5 X8 v
(2)恒节流孔堵塞。0 Z8 O' N" z7 z9 {0 J
(3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。: _$ {/ w" @0 c# A9 D
(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。: n5 t$ d$ ~% `
(5)气路连接有误(包括放大器)。
( _* J- s! W& A- c" M(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。
* ~$ f& J4 E, q(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。
1 p2 }/ O+ B8 v3 M7 [! H(8)气源压力的大小不合要求。
* e& D9 i6 g( b  F. D(9)放大器耗气量超额定数值太大。* v, d% j6 }' j) r' y" W
(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。
/ H9 q3 Q* Y" H) Q, |& E% S9 v(11)放大器预紧力超重。
$ r" Z$ ]0 G2 ^3 p* B; |(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。# H% X. U) R  |& X
(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。
: M- E! v# f0 x- j(14)电/气定位器输入电信号短路。
' q/ _% M( q3 ?8 F(15)平衡弹簧安装,调试不好。* D( }/ ], A0 q
2.下行程定位器输出压力变化缓慢
% A, t4 ]3 r8 l5 b  p' c. u4 t/ m. \5 R(1)放大器的气锥阀的锥度较小。8 |6 Q* R0 _9 |' K) u1 X
(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。
' l4 h4 U  [/ T  d1 X(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。/ U0 v2 m" s  t" J
(4)反馈弹簧产生弹性滞后。
" o* `3 g/ {( C" d+ f3.上行程定位器给出压力变化缓慢
6 c- W" E" @. ?- z0 _6 }(1)放大器进气球阀陷得过深。
* M7 w3 g. Z/ ~7 w2 w$ n* O! }(2)放大器耗气量较大。
" z9 k' l4 l; m4 [(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。
$ D- F0 p% C5 _5 p2 y0 s3 P! ~(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。
+ H& v, t' V; I1 ?/ m. c( ^/ s(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。
, J: j0 x5 |+ p' l$ t(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。# X9 _8 N' \) F& N
4.定位器线性不好) l2 T% ]8 |: v& E
(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。  A6 W/ a: A. Z4 }: H: z
(2)反馈机构安装不好。, I' Q$ W- g, J5 R4 S
(3)反馈凸轮或弹簧安装不当。0 I, K- W% x* H' c, i/ _
(4)喷嘴或挡板有沾污现象。  A3 T+ c1 \' a# g
(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。
0 ?4 i" v7 V& S5 K5 U, c(6)背压有轻微泄漏现象。
! N3 S+ `9 A- @(7)整机安装不当。
: @$ S' q6 z5 a: }1 J6 O(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。
# s2 F* R& u, S( w$ ~9 s. w0 H, ]5.无输入信号,定位器有输出压力5 x- k* v5 D, {
(1) 喷嘴有堵塞。
0 {; U1 Y8 {4 f8 V6 m8 n(2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。
# S0 D! V2 `. {3 y6 S2 @7 }(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。
! M7 }' y8 a- N% {, Q(4)放大器各气路板的连接有问题。
" ~& e" g7 G( ~$ q3 [) l(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。* n+ G% g; ^9 @; c# u8 L% ]
(6)挡板已盖住喷嘴的位置。
/ Z( I, J; t; K( T6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值)+ B3 J1 ^$ a, m
(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。
1 {# i* P$ C, ]8 q. J' S) X! P(2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。
+ f2 d, W2 p; e* E(3)挡板与喷嘴的配合不好。
6 v8 C" h$ U' v, i  \  j(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。
% Q4 j5 D0 t6 _. H(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。
8 [# f! s' j, u5 J. ]# n" L3 U$ N/ v$ W
7.定位器盖上盖后,性能会发生变化
3 ?- k7 H, v$ [" s8.定位器更新以后,会出现工作不正常
0 @; i) J+ B  ]' o2 f; ~9.定位器性能变化无常0 @$ V$ k1 H) ~  u7 D8 I
10.定位器输入小信号时,输出达最大值7 @; _1 V( n' u
11.定位器输出振荡  t& k8 S) g, g3 o
12.定位器零点漂移 阀门定位器常见故障分析.doc (26 KB, 下载次数: 13)