板式换热器的维护保养
: D% T4 a( p' n9 u
% R6 u# i N2 @ 即使是板式换热器,也会在一年中的使用过程中出现问题,需要维修,尤其是它的密封件,要看看它是否已松动。本文将介绍板式换热器维护保养时的注意事项。 板式换热器是流程工业设备中热交换技术中一个重要部件。在各个板式散热片之间进行密封的弹性密封垫是一种易损件,并且在自然条件下也是一种易于老化的零件。它的使用寿命对于板式换热器的使用寿命有着重要的影响。如果这些密封热硬化了,失去了原有的弹性,则可导致换热器无法正常工作。8 I4 F) r3 L0 m- |8 M
: V2 R# w" _9 S1 E8 E
下列因素对弹性密封垫的使用寿命有着重要影响:* q( A N3 w6 Z' j7 _. @
' q+ a/ F" M' Z0 E1 E4 O 换热器的工作方式(连续的还是不连续的)
7 n `$ B0 z' Q7 a5 D, `4 ]3 J- n
散热的介质和使用的清洁剂的腐蚀性
+ S, }" J6 f' @( R0 Y3 I( G( t' n, [* r. {7 J
最高工作温度
0 p8 O+ z1 O" o* B: ^
" J" {' \- ?9 g, j+ D/ J( M 最高工作压力
" C# c, d+ x( E2 ?- ?$ D7 f
- n" t8 T/ {% _8 P 由于过大的压力和不均衡的压力而使弹性密封垫的应力较大
" d' U/ Z7 ?, z) |, y0 E" p3 [+ k: {+ t3 r, R3 I4 P, g
自然老化8 Q% Z: z* P- q! v: r
+ l8 V6 V; B0 b5 v
弹性密封垫的软化与压力和温度有关,当密封垫失去弹性后,换热器会出现滴漏。在某些产品中,为了解决因密封垫老化而引起的滴漏现象,允许对换热器进行密封性能调节,即再次拧紧组合板式换热器的螺栓,调节各个换热器之间的弹性密封垫的压紧力,解决滴漏问题。在有这种功能的换热器的铭牌上,一般都给出了允许最大和最小应力。对于新的换热器片组,应使用最小的允许应力进行连接固定。视每组换热器片的数量多少,可以一次或者多次调整换热器的拧紧力,每次拧紧时,可以将螺母拧进去3mm,并在拧紧过程中始终注意调节片的应力情况,而且,只允许对无工作压力的换热器,在室温条件下进行拧紧力的调整,防止滴漏。 对于在铭牌中没有给出应力调节范围的板式换热器,一般在零件图中给出了应力数值,在拧紧这类板式换热器时,拧紧力矩无论如何不应低于图纸规定的数值,因为它与板式换热器的组装质量、组装变形有关。在拧紧力矩达到规定数值的要求时,则可有计划地对弹性密封垫进行更换。对于在重要的生产设备中和腐蚀介质中使用的板式换热器,建议有一套备用的密封件。仓库温度18℃时,在透明塑料包装中,板式换热器的密封件可保存3年左右。 密封件的固定 原则上,密封件的固定分为粘接固定和非粘接固定两大类。密封垫的形状应与板式换热器密封处的形状保持一致。必须指出的是粘接式的固定方法不对密封功能产生任何作用。$ H) T: ?$ q8 ^" U- {
|
|