《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[咨询求助] 关于缩小液氧泵出口阀前后压差?

GREEN 发表于 2013-4-18 09:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1920 8

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
我们单位的液氧泵(变频)出口阀是手动阀,启泵后,泵后出口压力在8公斤,每次都是启泵后再开出口阀,个人觉得这样操作不是十分安全。有没有好的建议啊? 4 S) H7 Q0 L' z1 t/ l5 D+ ~$ h2 B
个人有个两个想法,一是开着出口阀启泵,这样想的原因是因为泵是变频泵,启动时频率较小,可以避免电机过流。
4 z* u( y! v; `! c8 @5 z二是液氧泵启动后,在液氧泵出口阀和外送阀之间的官道充压力氮气(4公斤),这样可以缩小液氧泵出口阀前后压差。
8 M5 w% h& ^6 [$ F- H想请各位讨论一下?
全部回复(8)
我们这里进口、出口、回流全开,启动泵后压力达到要求后全关回流阀,然后通过变频调节流量。
2013-4-23 23:40:40
回复 0
  `2 O4 U/ A: L" ^7 [! x8 }! l) k9 ]
机后压力随管网压力变化。回流阀全开,主要是调节一下流量,没有出现过抖的现象。你们那是不是固定不是很好啊?
2013-4-23 18:34:53
回复 0
快乐很简单 发表于 2013-4-18 09:53 . ?5 \4 a; c3 x$ \8 ~  O
我们这是进口、出口、回流全开,启动泵后压力达到要求后开送气阀,然后按照要求进行调节回流。

6 @5 q% J$ T6 H: a& `; M8 Y你们那里的氧泵出口压力多少啊?回流阀全开的话,回流阀那里的振动不会很大吗??
2013-4-22 20:48:56
回复 0
打开出口,然后启动还是比较安全。然后慢慢的提压。
2013-4-22 14:50:36
回复 0
我们这是进口、出口、回流全开,启动泵后压力达到要求后开送气阀,然后按照要求进行调节回流。
2013-4-18 09:53:52
回复 0
我们是新建的厂、没有运行多长时间、所以从来没有开着出口阀启泵、想请问一下、你们这样操作过吗?0 N7 f, T+ m: g7 t; A& A
2013-4-18 09:35:35
回复 0
oal
要说简单方便还是开着出口阀开泵啊,这个之前已经讨论过,目前没有发现什么问题。
( ~% x" E8 ?' v5 v0 v$ M
2013-4-18 09:35:19
回复 0
液氧泵(变频)--------也就是离心泵了.建议开着出口阀启泵.) I3 V0 Z$ n  O8 H9 @
2013-4-18 09:34:48
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家