马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
1.电动二通调节阀安装使用注意事项; f/ E5 p: [& K
新设计、安装的控制系统,为了确保电动温度调节阀能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。+ \' ]. y6 R. {( P8 @" _
基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。
( j- C, b8 T! ?如果是对原系统中电动二通调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。
+ L" V' {: a/ u" ~电动二通阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对电动二通调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动二通调节阀在安装使用时要注意以下几方面: u% W+ p b5 f& I) q
(1)电动二通调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
+ G2 |+ w# r3 ?7 R7 q(2)电动二通调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
) e. m6 f/ ]9 C/ @2 I(3)安装电动二通调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
4 \; Q6 F& `" G5 \8 J5 }- h(4)电动二通调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。9 a0 V! g6 L: u7 r& b0 Q& \ X
(5)为了使电动二通调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,电动二通调节阀应加旁通管路。 |
|