仪表气罐在1.0MPa时的储气量为:400×(1.0+0.1)/0.1=4440m³ 0 ?, K' J& b8 \0 \) J* E送给用户气量,则最终储罐内还有气量为:400×(0.75+0.1)/0.1=3420m³ 1 R7 n y D7 F) P h: r
实际能送出气量为:4400-3420=980m³ ( L" Z( m! @* b' j4 e# n
停电时可外送时间:(980÷4000)×60min=14.7min 2 v$ @7 Y0 m8 j ?! c 以上属个人见解!!!