一些简单的空分小问题,不是很清楚 希望有大虾帮忙解释下 谢谢{:soso_e154:}
4 X$ B7 K8 [+ A4 _; h6 z$ T+ x" i4 o
这套空分是杭氧60000的. F3 O. S$ @4 W6 X3 g* V

/ I, P: ?* Z6 l1 {! p$ M4 n! i1.压力氮是从下塔出来后一路去精氩塔,还一路去主换热后,出来后去哪里了捏?,压力氮的作用是什么捏?3 Q5 u5 x9 _$ z, h2 O6 r
( x4 h! J6 J) y
2.保安氮   的作用是什么? 从哪里来 的?是球罐吗? 是不是去氧压机 防止事故的啊?/ l) W$ Z2 l2 @& I
1 @+ ]8 s) c, r- e# h: F
3.仪表气和密封气是一路 的吗 ?一共有几路?怎么区别开捏?看减压阀?各自有什么要求吗 (压力)。
9 X% A4 f5 L$ K# F9 W0 s* F* `" q  L+ H4 l

& h1 I! _# i; {+ r好了 暂时就这么多了 小弟 最近开始学习  希望有大虾 帮忙解答下   谢谢{:soso_e121:}

评分

参与人数 1空分币 +3 收起 理由
yudahai + 3 发帖奖励!

查看全部评分

全部回复(7)
氩气做备用仪表气,真奢侈。
2013-2-26 16:05:07
回复 0
" r# J& ]2 s/ r; C. y. b
嗯是的 不过 开车后最主要的用的还 是球罐 的 因为压力高 且够稳定
2012-12-30 22:08:16
回复 0
有的仪表气会从增压机后取出部分来提供,更好地保证阀门的执行动作(比如球罐区的阀门等等)

评分

参与人数 1空分币 +3 收起 理由
ximxue + 3 帮助他人!

查看全部评分

2012-12-30 11:26:07
回复 0
学习了% j# k1 F/ F# t, A5 q
谢谢分享
2012-12-3 08:31:07
回复 0
李杰春 发表于 2012-12-1 23:49
. q4 f6 W) L; ~& W! K% v& Q杭氧的大体是这样的,请楼下补充指正:: }$ D3 U/ m8 M' J, Q7 n& u3 k$ w/ t, `
1、压力氮下塔取出一路去了精氩塔作为热源;
3 u8 ?, [6 o; |: q! J% {, l) V9 s    一路经过主换热器 ...

6 t1 `% m6 d  \8 d/ D         根据李大虾您 的回答,受益良多  。 这里  先谢谢啦{:soso_e121:}
1 t3 x$ d. @! S+ g2 s! [: Q' z9 o0 C1 u, q4 V
        从其中  +上 和我实习工厂实际情况的 联系 参考,因为 我实习 的那套也是60000的, 听说 和我现在这套准备快要运行的 这套60000的 空分 是 差不多 的 ,我 得到 了以下  几点结论  以及一些问题 ,还望 李大虾 您能再 指导一二。; a" O( e5 |/ h/ }: r

& j$ ?0 ]8 m1 M" v: z$ ~3 z. k8 ~     只是以我 实习那套60000空分 为参考 来解答
: I( M# ?) ?+ g2 s! a& ~# `. ^( @! z3 c6 F# D4 b7 I  n2 r
  1.密封气 的来源?  从别人请教中得出  好像 密封气  是可以 从很多地方 直接截取 过来   +上减压阀 就可以当 密封气了
. S: u7 d) M* G* F
9 F7 G. D; x! r. f. q5 O比如   仪表气 ,氮气球罐  氮气官网 等等 ,是不是这样的啊 3 }/ V" A  z2 i
* U, f/ L9 T4 ?, [' g
  2。仪表气  我们也是3路    但 我想知道的是    这3路气 是" r- H9 {9 H% {
- r0 J; W6 B5 `% {8 W& u$ T9 T
(1).同时使用这3路气 这3路气并在一条总的仪表气管道后 再 分散到 各个系统中去  。2 k4 T: R+ a. N% O
: p4 ^: v* W' N* u
还是(2). 空分开车后 运行中 就只使用其中一条捏  另外2路 呈后备状态  管道呈压力控制 高了关 低了补。  p/ E: }- w8 h" A! }, k+ a

* X2 ]& x3 c3 z9 \$ G因为 仪表气压力好像 设定的是  要大于400KPA的$ y! o( y% Y% Z6 ?( C
2 U) S$ b9 S5 m$ A6 {2 K

5 M( g" a# t* b6 E
2012-12-2 19:59:52
回复 0
非常到位,学习了; o+ b2 z; C. c: c: E* y: w
2012-12-2 07:20:27
回复 0
杭氧的大体是这样的,请楼下补充指正:( p9 X9 ^! y+ \4 l  X
1、压力氮下塔取出一路去了精氩塔作为热源;# W7 A8 X) p1 J- K) Z' L
    一路经过主换热器后到氧透做密封气。0 j% r" n6 R0 h
2、保安氮气是产品/循环氮压机与球罐经过调节阀减压后而来的,的作用是在氧透发生着火事故时紧急喷氮灭火用的。
4 O4 n( H! y9 V7 ~! V4 W, D4 ]8 g3、仪表气和密封气有可能是一路气,但在正常运行状态下仪表气是使用的分子筛后的洁净空气;, z6 Z( t3 M' R& ~/ l
    临时停车时使用的是密封气作为仪表气;
/ Y$ I: f( r! l  U0 h6 {9 e    仪表气一般就这两路气,我们这边有3路,还有一路是使用的水浴式氩汽化器后的氩气。
: ]: a' x9 q. ?7 H3 m: c    如何区别,可以通过压力判断,如果用空气的话,仪表气的压力会等于分子筛后空气的压力,如果使用的氮气会接近于调压站那经调节阀减压后的氮气的压力;
' L  e, s/ c& Z8 G1 ~