给您一些建议啊,我这些年管仪表总结的,不一定对,希望对你有帮助。
( T' Z( S3 K/ n5 M9 G w. m( _水系统选用流量计:0 q0 e' K0 @- P0 g/ c
一般循环水的话选用电磁式或者超声波流量计。软水的话只能选用超生波流量计,因为软水离子少电磁不准确。不建议选用其他形式的流量计,节流式流量计阻力大。对于选择超声波与电磁式流量计之间选择的话,看管径,小管径选电磁式,大管径选超声波。电磁式流量计管径越大价格越高。
! j6 u1 o! Y4 _1 W' T v5 k空气:: c! z' x7 p& L2 o1 y. P4 K
空气建议用威蒂巴流量计,阻力小测量也较为准确,造价也不高。不过尽量选用直通管道两侧的,不要用单端插入的,单端插入的容易断。如果成本不允许还是选孔板。4 Z, ?+ E. X/ R, i. P
氧气:
4 ^7 O# d- t. c1 @2 q+ P* K氧气一定不能选用插入式的流量计,比如威蒂巴,威锥流量计,以及插入式热式质量流量计,原因是这些流量计可能会断裂,如果断了绝对出大事,虽然厂家号称没问题,但是一定不能相信他们的。一般氧气的话建议选用标准喷嘴流量计,测量相对较准。氧气流量计选用一定要坚固不能有可能出现断裂的隐患,这是前提,切记,以前我们单位用的威蒂巴断过,幸亏是氮气,如果是氧气想都不敢想。
: m* }) r. e, ~% K+ ]氮气及氩气:
: e+ @# q8 J, I& U5 A! M1 _/ N' \氮气和氩气就好选了,基本上测气体的流量计都可以选,从精度及成本考虑即可。选用孔板,喷嘴,威蒂巴,热式质量流量计均可。
& J2 ~5 U3 _/ U" S- L2 W6 X低温液体:
) F7 F0 O, K1 r( D6 z目前我觉着市面上测低温液体的流量计基本上没有能测准的,相对较好的也就是低温涡街和标准文丘里管了,主要原因是低温液体大多流速较慢,而且很容易出现气液夹带,所以不太准确,想测准不容易。2 z+ {5 L4 d! U
蒸汽:: L3 p# a9 C( O K- J) I
蒸汽想测量准也不容易,主要是蒸汽受温度影响大,可能出来是过热蒸汽,冷点就成饱和蒸汽了,再冷就成水了。一般蒸汽的话,我建议用蒸汽专用的威蒂巴流量计,相对较好一点。其他流量计也可以,温压补偿一定要做好。0 @& D% ]- ]4 l" I! X
其实选流量计怎么选,无非就是以下几个原则,市面上的各种各样的流量计非常多,考虑好了,也就好选了。, M8 h% Z e+ W# f7 p8 ^: h
第一,安全,这个绝对要受先考虑的,比如氧气上用的就不能用可能会断裂,有易损件能混入氧气管道的。5 x+ r3 k! v- c, s1 m( x. ]
第二,精度,考虑流量计的主要用途,如果用于结算,一定要选精度高的,如果仅仅是工艺参考,精度低的也可以。
5 x, ~! R: A1 Z* b第三,损失,这里主要是指压力的损失,毕竟提高压力是靠能量换来的,压力损失越大,浪费的能量就越多,越不经济,可能一个流量价格上便宜50%,但是其压力损失大了5%,长期看为了这5%的压力损失浪费的能量绝对大于流量计成本的500%。
" S: B0 H8 s1 K; v8 v: b第四,价格,当然流量计的精度越高,稳定性越好价格也越贵。我个人觉得如果预算允许的话,尽量选好的。 |