本帖最后由 ﹖血枫こ 于 2012-11-4 10:45 编辑 : e: d& {8 V* h1 w
. L# l- o: M1 l( o3 k0 Z; q) Q) b我们用得是曼透的机组,有时候水温降的厉害,所以我们通常控制油冷却器回水阀来调节油温大小。有时候我们将回水阀开得大油温不降反而涨,但过了一会油温才降下来。前面我们一直以为是回水阀没有开到位才会引起滴。但是总觉的不可能每次都这样。我们分析下油冷却器结构,我们用得油冷却器是分为2大部分,水走管油走外,冷却水从上半部分反流回下半部分,再从回水阀流出,当开始开回水阀,下半部分水大量流出,上半部分跟油换热完的大量温水(跟上部分跟油换热完的水温会升高)会走到下半部分,这一瞬间,下半部分温水会比原来多,造成在冷却器的水温会比原来的冷却器的水温高,这时候出油冷却器的油温会升高(进出的水温温差越大效果越明显),但过一会上半部分又流进去大量的冷却水留到下半部分,换热的水量增大,油温会下降。所以我认为开回水阀会造成水温先升高再降低),不知道大家有其他意见不,希望各位师傅留言!谢谢 |
|